控制好标高及平整度,我的一些浅见,希望对你有帮助。
对标高的控制,我们采用增加标高控制点的方法,柱子四周及墙边标高由50线来控制,柱子中间部分的标高,在做灰饼及冲筋时用水准仪来控制,找平层在装档前对冲筋的标高进行检查,发现问题,马上处理。在镶铜条时,如果建筑物较长,我们用经纬仪打出十字线,以十字控制线为基准,拉通线进行分格弹线,用水准仪控制铜条的水平,镶完的铜条每30M*15M验收检查一次,验收合格后方可进行下一道工序。

 发表于2005-01-26   |  只看该作者      

3

这么困难的问题,解决不好就会造成地面平整度差,影响外观质量。能否分段进行施工?

 发表于2005-02-03   |  只看该作者      

4

我是说在开始磨的时候的标高控制,那时候有很多的水浆混合物,而这时却是标高实时控制阶段。这个问题光靠工人操作水磨石机的熟练程度是不行的吧。

 发表于2005-02-03   |  只看该作者      

5

实际上就是靠公认的熟练程度来控制的,一般来讲在粘玻璃条的时候标高应该控制得相当准确,然后当水磨时显露出玻璃条的时候,就要要求工人用铝合金杠多检查进行有目的的控制,别的恐怕没有别的好办法了。