沉降后浇带问题,希望高人指点

发表于2013-05-07     1781人浏览     3人跟帖     总热度:34  

第一次发帖,后浇带垫层图集上标注的后浇带垫层比主楼垫层低10公分,图纸上标注的为后浇带垫层和主楼垫层相同,相当于后浇带垫层在原土上比主楼原土低,而垫层标高一致,那么还能起到沉降的作用吗?还有,后浇带垫层上加的柔性防水层指的是什么防水啊?希望高人指点指点,谢谢!

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-05-08   |  只看该作者      

2

筑龙网欢迎您的参与,希望您多多关注筑龙社区,筑龙的成长,离不开您的帮助!
同时希望大家都来帮帮忙

 发表于2013-05-08   |  只看该作者      

3

有人能指点一下不?

 发表于2013-05-15   |  只看该作者      

4

不用考虑垫层对沉降的影响作用,通常不考虑提前止水措施的话,垫层适当下沉是一种施工措施,因为后浇带会在未浇筑混凝土期间存水或掉入杂物,下沉措施便于清理、避免下层钢筋锈蚀、减少对结构的不利影响,附加的防水层和底板防水一致即可,作为附加层来考虑。