混凝土浇筑用溜槽或串筒问题???

发表于2005-01-21     15450人浏览     12人跟帖     总热度:10  

大家都知道规范规定混凝土的自由下落高度超过2米就要加溜槽或窜筒,浇筑桩芯混凝土的时候大家都用,可是如果倒柱子的时候呢?我们这里的层高就是5米的,要不要溜槽或窜筒呢?????可是用了溜槽或窜筒施工不方便,怎么办?????
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-01-21   |  只看该作者      

2

在模板设计时就要考虑在模板下部和中部留设临时浇捣口,这样就不会有这样的问题了!

 发表于2005-01-21   |  只看该作者      

3

以下是引用tanghf1123在2005-1-21 10:31:00的发言:在模板设计时就要考虑在模板下部和中部留设临时浇捣口,这样就不会有...
在中部留浇捣口那怎么接管???不是更加麻烦!!!

 发表于2005-01-21   |  只看该作者      

4

你这个问题可难到人!最好用泵送混凝土。

 发表于2005-01-21   |  只看该作者      

5

分两次施工不行吗?

 发表于2005-01-21   |  只看该作者      

6

规范是死的,浇这么个柱用溜槽或窜筒,不太现实,砼也不好浇,模板开洞,5米高按不大于2米不是要开2个啊,柱要多的话,成本就大了,如果不用商品砼,那就在柱底倒20公分高一等级的水泥砂浆吧,砼的坍落度小一点,浇时振动棒多振几下吧。

 发表于2005-01-21   |  只看该作者      

7

规范规定是2米,但实际施工确实很难完全做到,5米高只要在浇注的时候注意些就行了,完全可以直接浇筑,同时砼的搅拌一定要均匀,和易性要好,看模振捣的人要细心,一样可以浇筑好。

 发表于2005-01-21   |  只看该作者      

8

这方面在施工中确实是个问题啊!我们这面的柱子都是8米来高的,而且钢筋特别密,就说震动棒掉进去的就有20来个!要是给柱开洞的话,真不现实!本工程共4层,一层就有400来根柱子。
其实这方面定额站真应该好好考虑阿,要不然是没有谁愿意花那冤枉钱的!那位高人还有别的好办法嘛!
我们当时也想了一些办法,其中一个就是,做成一个漏斗形的上口,其下接橡皮管子!但施工工期特别紧,也没坚持多长时间的!

 发表于2005-01-21   |  只看该作者      

9

浇筑柱子的时候实际施工中一般是不用流槽的,像你说的用橡皮管子的情况还是第一次听说,我觉得有时候也不能死套规范,是不是?

 发表于2005-01-21   |  只看该作者      

10

我记得竖向构件砼浇筑时自由倾落高度不是2M,而是2.5M,灌注桩施工时砼自由倾落高度才是2M。
控制砼自由倾落高度主要是怕砼产生离析,你可否从砼配合比方面考虑?比如说控制砼坍落度?

qiuguodong

广东 衡阳 | 工程监理

2 关注

1 粉丝

9 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20