请你看一下GB50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范,这里面有相关的内容 |
发表于 2012-08-19 这个规范我有,但是就是不知道到底现场是怎么一回事情,要大侠说一下现场的情况或者给几张详细的图片才能够让我更加明白啊!
冰水混合 发表于 2012-8-17 17:14 请你看一下GB50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范,这里面有相关的内容 .... |
GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》中介绍较详细,关于你的问题我理解如下: 1 市政管道通过消防水池和消防泵(一备一用,扬程根据高度计算)和施工现场消防系统连接,竖管每个楼至少两根,设消火栓接口(间距不大于30m); 2 消防水池根据 表5.3.9 要求设置,超过50m高建筑应该是15*3600=54T=54立方米(这个结果我不确定,感觉好像大了,请高人指点); 3 消防竖管穿楼板布置,可预埋连接件做临时焊接固定,留个方洞就行,DN100; 4 其他应注意的还有:现场内水平消防管的布置,防止位置不当影响现场施工;根据地区环境做好冬季消防管防冻准备(这个很重要);其他的你看看规范和别的方案。 回答不当处请高人指点 |
好不容易打了四百多字,切换高级模式准备加图片时字全没有了,太令人气愤了。这个回贴设计界面太有问题了。 |
下面将做法重新简要叙述一下。高层建筑施工时必须在施工现场在建物旁边设一消防池,消防池位置不得防碍车辆通行或其他将来要施工之处,另外可利用在建物永久消防池,我们做过利用在建物地下室的永久消防池,消防池体积根据规范。在室外消防池边设加压泵房,永久消防池的在地下室设加压泵,泵的扬程必须满足高度要求,国家规定加压泵必须设双回路电源,防止意外。消防竖管数量根据上部主楼每层施工面积而定,一般1500平方可只设一个竖管,竖管位置位于室外施工电梯接料平台处或室内中部管道井,消防竖管直径同永久消防管,通过在楼层墙板或边梁设角钢将消防竖管用管箍固定于角钢上,按国家规定,消防竖管不得兼作施工用水管,但有很多项目部在消防管上设较细直径的支管,供楼层施工用水使用,此时必须将消防竖管设于室外施工电梯接料平台侧,因现在作业人员素质较差,经常不关或忘开笼头,设于室内可能对已完工的工作面和下部楼层造成破坏或污染,设于室外没关笼头即该便知。每三个楼层设一消防接驳口,楼层设消防箱,箱内放消防水带和灭火器材。 |
以下是我观摩中建四局施工现场拍的现场消防照片,因上传在网易建筑,我将其下载传上。其余有关消防照片待我在电脑里找出整理一下发上来。 施工用水管和消防竖管分设 消防池、消防管敷设及加压泵房 |