本帖最后由 zhaojvn2008 于 2012-8-7 13:50 编辑 这是你们没有分清楚接头应用部位和接头设置位置两个概念的区别:应用部位指的是结构构件在建筑中所处的部位,如:处于基础部位的桩基础、独立基础、筏板基础、条型基础等部位,处于主体结构的柱、梁、板、剪力墙等部位,Ⅰ级和Ⅱ级接头均属于高质量接头,因此,可以用于上述任何结构部位,而Ⅲ级接头只能用于混凝土结构中钢筋应力较高但对接头延性要求不高的部位;,如承压桩、一般结构柱等部位的钢筋连接;这里在那个部位(构件所处的部位)的构件的钢筋接头采用几级接头是由设计来决定的;而接头设置位置是指钢筋接头在某一构件中所处的位置,要求宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位(此处指的是位置----一般指受压区),当需要在高应力部位(一般指受拉区)设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;I级接头的接头百分率除下面b条款所列情况外可不受限制。同时接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或I级接头,且接头百分率不应大于50%;受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。;对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。------也就是说在条件许可时首先接头位置应设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位同时要避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区(也就是相关图集中所给的连接区段),只有在允许连接区段过短,而接头又过多无法满足接头百分率时,才考虑采用Ⅱ级接头或I级接头,根据不同情况(规范4.0.3条1、2、3项)将接头百分率适当扩大,以满足街头百分率的要求。不是你们可以任意想把接头设在那里就设在那里的。 |
一般一级接头的受拉实验,比钢筋本身的受拉要求都高,钢筋拉断,接头部位都不会断。由此为什么一级接头还要限制接头百分率,不理解 |
此回复指明了以正确的辨证思维理解方式方法和方向性,非常值得学习。避免了走进“死胡同、钻牛角尖”或者缺失理论和理解后的纠结。这需要专业的理论和大量的实践经验才能做到。 |
广西 云浮 | 其它专业