浅谈工程施工中后浇带处理的工艺技术。

发表于2012-07-27     4126人浏览     4人跟帖     总热度:171  

【引言】:
随着城市建设的现代化进程,大型高层及超高层建筑物越来越多,工程施工中,后浇带的设置、留置及浇筑施工成为施工中的重要环节。后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。建筑工程设置后浇带是由于功能和结构的需要,后浇带的作用一般有三种情况:解决高层主体与低层房间不均匀沉降时称为后浇沉降带;解决混凝土收缩变形时称后浇收缩带;解决混凝土温差应力时称为后浇温度缝。分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。现以我公司施工的丽景苑小区为例浅谈工程施工中后浇带处理的工艺技术:
1、工程概况:
地下车库建筑面积16800m2,东西长227m,南北长68m,北侧同主楼相连,基础埋深6.10m,层高5.10m(5.50m),地下水位高出基础底板0.6m。
施工后浇带的位置宜选在结构受力较小的部位,一般在梁、板的变形缝反弯点附近,此位置弯矩不大,剪力也不大;也可选在梁、板的中部,弯矩虽大,但剪力很小。在施工后浇带处,混凝土虽为后浇,但钢筋不能断。如果梁、板跨度不大,可一次配足钢筋;如果跨度较大,可按规定断开,在补齐混凝土前焊接好。后浇带的配筋,应能承担由浇筑混凝土成为—整体后的差异沉降而产生的内力, 一般可按差异沉降变形反算为内力,而在配筋上予以加强。后浇带的宽度应考虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700—1000mm为宜。根据《地下工程防水技术规范》及设计图纸要求,本工程南北向共设置后浇带5道,间距37.8m,东西向设置2道,一道设置在车库中间,一道设置在同主楼相接处。(如下图)
浅谈工程施工中后浇带处理的工艺技术。_3
2、施工技术要求:
2.1、后浇带浇筑砼的时间规定,属于伸缩作用的后浇带,应于浇注两侧砼60天后进行;属于沉降作用的后浇带,必须在主楼主体结构施工完毕后浇注。后浇带的保护。基础承台的后浇带留设后,应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入。保护措施可采用木盖覆盖在承台的上皮钢筋上,盖板两边应比后浇带各宽出500毫米以上。
2.2、后浇带的封闭。浇筑结构混凝土时,后浇带的模板上应设一层钢丝网,后浇带施工时,钢丝网不必拆除。后浇带无论采用何种形式设置,都必须在封闭前仔细地将整个混凝土表面的浮浆凿除,并凿成毛面,彻底清除后浇带中的垃圾及杂物,并隔夜浇水湿润,铺设水泥浆,以确保后浇带砼与先浇捣的砼连接良好。地下室底板和外墙后浇带的止水处理,按设计要求及相应施工验收规范进行。后浇带的封闭材料应采用比先浇捣的结构砼设计强度等级提高一级的微膨胀混凝土(可在普通混凝土中掺入微膨胀剂UEA,掺量为12%—15%)浇筑振捣密实,并保持不少于14天的保温、保湿养护。
2.3、后浇带的连接形式必须严格按施工图设计进行,施工缝支模必须要用堵头板,按照接口形式在堵板上装凸条。浇砼前对缝内要认真清理、凿剔、冲刷,该砼一定要振捣密实,尤其是地下室底板更应认真处理,以提高自防水能力。
2.4、底板沉降后浇带钢筋的保护:应等待时间过长,钢筋采用刷环氧水泥浆一道,进行防锈防腐。
2.5、后浇带两侧的梁板在未补浇砼前长期处于悬壁状态,在未补浇前两侧模板不能拆除,在后浇砼强度达80%以上时一同拆除,砼浇后注意保护、观察记录、养护及时、不失水。
2.6、施工缝不能代替后浇带,由于结构分两次施工,但施工缝处应设置后浇带,以防止结构沿施工缝裂缝。
2.7、后浇带两侧宜采用钢筋支架铅丝网或单层钢板网隔断,钢筋支架的钢筋直径及间距设置视构件断面大小而定,以支撑稳定为原则,铅丝网的网眼一般不宜过大,以避免灌注混凝土时跑浆,如网眼偏大,可在网外粘贴一层塑料薄膜,并支挡固定好,以承受灌注混凝土时的挤压力,并保证不跑浆,待混凝土凝固后,薄膜即可撕去,钢筋支架亦可除去,而铅丝网则留在后浇带两侧,即永久留在后浇带内。
3、施工方法:
根据施工技术要求,结合工程实际后浇带分为基础底板、地下室外墙、车库顶板三种情况。
3.1、底板后浇带:
3.1.1、由于地下水位较高,为了抵抗地下水对防水层的浮力,在基础底板下设置加强带:(如下图)
浅谈工程施工中后浇带处理的工艺技术。_4
3.1.2、基础后浇带,采用外贴式橡胶止水带,绑扎基础钢筋前,铺设橡胶止水带。止水带采用砼带固定,砼带基础强度等级,宽度10cm,高度同基础保护层。
3.1.3、钢筋应保证准确位置而连续不断,对于板,单层钢筋下应设置垫块,双层钢筋应设置支架,对于梁,底部钢筋亦应加垫块,上部钢筋一般直径较大,可不用支架,但应注意的是在后浇带部位应设马道通过,不应直接踩钢筋。本工程采用竹胶板支模保护,如图:
浅谈工程施工中后浇带处理的工艺技术。_5
3.1.4、浇筑混凝土时,在后浇带上部用竹胶板覆盖,并在上部用安全网覆盖,防止杂物掉入后浇带。
3.1.5、后浇带部分的钢筋用环氧树脂水泥浆液刷两遍,防止钢筋生锈。
3.2侧壁后浇带:
侧墙混凝土浇筑完成后,将后浇带木模拆掉,杂物清理干净,用环氧树脂水泥浆液刷两遍。地下室外墙竖向后浇带应砌筑砖墙封堵,砌筑砂浆标号不小于M5.0,并用防水砂浆粉刷;地下室外壁进行防潮或防水处理。这样,一是防止雨水或施工用水进入后浇带;二是该墙可作为挡土墙,不影响基坑及时回填,有利于赶工;三是可以作为后浇带永久外模使用,减少施工环节在后浇带两端口位置,留设集水井,便于后浇带清理和排水。详见下图。
浅谈工程施工中后浇带处理的工艺技术。_6
3.3、顶板后浇带保护:
在后浇带两侧砌筑1/2砖厚,180mm高砖墙,外侧抹水泥砂浆,防止雨水流入后浇带内而流入地下室,并在上部覆盖塑料板,上部盖竹胶板,防止杂物掉入。
浅谈工程施工中后浇带处理的工艺技术。_7
4、施工要点
4.1、后浇带砼中使用的微膨胀剂和外加剂品种,应根据工程性质和现场施工条件选择,并事先通过试验确定掺入量。
4.2、所有微膨胀剂和外加剂必须具有出厂合格证及产品技术资料,并符合相应技术标准和设计要求。
4.3、微膨胀剂的掺量直接影响混凝土的质量,因此,其秤量应由专人负责,允许误差一般为掺入量的±2%。
4.4、混凝土应搅拌均匀,否则会产生局部过大或过小的膨胀,影响混凝土质量。所以应对掺微膨胀剂的混凝土搅拌时间适当延长。
4.5、后浇带砼应密实,与先浇捣的砼连接应牢固,受力后不应出现裂缝。
4.6、地下室底板中后浇带内的施工缝应设置在底板厚度的中间,形状为“U”字型。
4.7、后浇带混凝土浇筑完毕后应采取带模保温保湿条件下的养护,应按规范规定,浇水养护时间一般砼不得少于7天,掺外加剂或有抗渗要求的砼不得少于14天。
4.8、浇筑后浇带的混凝土如有抗渗要求,还应按规范规定制作抗渗试块。
4.9、地下室底板和外墙后浇带的止水处理,按设计要求及相应施工验收规范进行。后浇带浇灌时宜与主体砼浇灌时的温度相近。后浇缝属于刚性接缝,应优先采用补偿收缩砼。天阳棕榈湾采用掺有UEA,掺量为14%的砼,它是补偿收缩砼,补偿收缩砼是膨胀砼的一种,即用膨胀来抵消砼的全部或大部分收缩,因而避免砼的开裂。此外,补偿收缩砼还具有良好的抗渗性和较高的强度,所以它还是一种比较理想的结构抗渗材料,它比浇捣的结构砼设计强度等级要提高一级。后浇带砼的振捣要仔细,分两次进行振捣,砼初凝前进行第二次振捣,确保振捣密实。浇筑时,避免直接靠近缝边下料。机械振捣宜自中央向后浇带接缝处逐渐推进,并在距缝边80-100mm处停止振捣,避免使原砼振裂,然后人工捣实,使其紧密结合。
后浇带施工时模板应支撑安装牢固,钢筋进行清理整形,施工质量应满足钢筋混凝土设计和施工验收规范的要求,以保证混凝土密实无裂缝。
6、效益分析
后浇带是一种在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度收缩和结构主体沉降而可能产生的有害伸缩和沉降而留制的一种临时施工缝,它具有立面效果好,有利于发挥建筑物的使用功能等优点已被广泛采用。通过设置后浇带,使大体积混凝土可以分块施工,加快了施工进度,缩短了施工工期。由于不设永久性的沉降缝,简化了建筑结构太原市第一建筑工程集团有限公司
,提高了建筑物的整体性,同时也减少了渗漏水的因素。
参考文献:
1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》
2、《国家建筑标准设计图集》
3、《混凝土结构设计规范》
4、《简明施工手册》
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2012-07-27 14:10:56

 发表于2013-08-15   |  只看该作者      

2

顶顶更健康、看得多怎么不顶顶!

点评+1

 发表于2013-08-15   |  只看该作者      

3

点评 臭豆腐 发表于 2楼 2013-08-15 10:10 顶顶更健康、看得多怎么不顶顶!...浅谈工程施工中后浇带处理的工艺技术。_1
好的。。。。

 发表于2013-08-15   |  只看该作者      

4

侧墙的防水卷材如何施工,若在侧墙外侧,如何增设集水坑

点评+1

 发表于2013-08-15   |  只看该作者      

5

点评 海人阳光 发表于 4楼 2013-08-15 14:43 侧墙的防水卷材如何施工,若在侧墙外侧,如何增设集水坑...浅谈工程施工中后浇带处理的工艺技术。_2
看一看设计要求?

一个热心人

山东 上饶 | 建筑施工

999+ 关注

999+ 粉丝

727 发帖

149 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20