发表于2012-07-14     5762人浏览     19人跟帖     总热度:10  

本帖最后由 秋天的稻草人 于 2012-7-14 22:20 编辑

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)文件规定,模板支撑高度大于8m,搭设跨度大于18m,施工总荷载大于15KN/m2,集中线荷载大于20KN/m,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。对于此类方案需编制高支模专项施工方案并经过专家论证通过后方可实施。

这是我看到的一个方案中关于对高支模中施工总荷载及集中线荷载的演算,其中后面的30H>6KN/m2,以及后面的(30h+9)b>20KN/m2,这个地方不是很理解。请各位大侠指导!


关于高支模超重、超高的疑问。-QQ截图20120714221226.JPG

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+2

  • 发表于 2012-07-15     我看错了,你人工荷载去哪里了?这里面布料机是特殊例子,它的荷载使局部的,因此一般计算时是不包括布料机的,有布料机的是要验部验算加强的

  • 发表于 2012-07-15     人工荷载和钢筋混凝土荷载及模板荷载去那里了?

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2012-07-16 16:03:50

 发表于2012-07-14   |  只看该作者      

2

从某个角度考虑,也可以这样想,不知道是不是可以,,(以下是百度的结果)欢迎各位讨论
梁、板支模高度超过8M的才算,还有水平混凝土构件模板支撑系统高度≥8m,或跨度≥18m;施工总荷载≥15kN/m2,或集中线荷载≥20kN/m的模板支撑系统(注:线荷载一般是指梁构件,计算方法:梁宽×梁高×1m×25.5kN/m3,换算一下,梁的截面面积~0.8m2就满足条件(部分地区需加上施工荷载);施工总荷载各个地方的要求不一样,一般为按板自重+施工荷载计算,板厚~0.4m就满足条件)

点评+3

  • 发表于 2012-07-15     浇筑过程和浇筑成型,是两个概念,浇筑过程,荷载为什么不是线性的?请专家解释?

  • 发表于 2012-07-15     随着梁的截面宽度不同,其荷载不为线性变化,因此你给出的公式完全不能用的

  • 发表于 2012-07-15     完全不对

 发表于2012-07-15   |  只看该作者      

3

点评 秋天的稻草人 发表于 2楼 2012-07-14 22:19 从某个角度考虑,也可以这样想,不知道是不是可以,,(以下是百...关于高支模超重、超高的疑问。_1
完全不对

 发表于2012-07-15   |  只看该作者      

4

点评 秋天的稻草人 发表于 1楼 2012-07-14 22:16 本帖最后由 秋天的稻草人 于 2012-7-14 22:2...关于高支模超重、超高的疑问。_2
人工荷载和钢筋混凝土荷载及模板荷载去那里了?

 发表于2012-07-15   |  只看该作者      

5

点评 秋天的稻草人 发表于 1楼 2012-07-14 22:16 本帖最后由 秋天的稻草人 于 2012-7-14 22:2...关于高支模超重、超高的疑问。_3
我看错了,你人工荷载去哪里了?这里面布料机是特殊例子,它的荷载使局部的,因此一般计算时是不包括布料机的,有布料机的是要验部验算加强的

 发表于2012-07-15   |  只看该作者      

6

点评 秋天的稻草人 发表于 2楼 2012-07-14 22:19 从某个角度考虑,也可以这样想,不知道是不是可以,,(以下是百...关于高支模超重、超高的疑问。_4
随着梁的截面宽度不同,其荷载不为线性变化,因此你给出的公式完全不能用的

点评+1

  • 发表于 2012-07-15     浇筑过程和浇筑成型,是两个概念,浇筑过程,荷载为什么不是线性的?请专家解释?

 发表于2012-07-15   |  只看该作者      

7

具体的计算公式请到https://bbs.zhulong.com/detail7699497_1_1.html看看吧

点评+1

  • 发表于 2012-07-15     你这个课件里面的公式也是经验公式,不知道是怎么来的,没演算过程,不敢乱用。
    而我那种图片里面的公式,也是我们公司的经验公式,就是不明白怎么来的,所以才问各位专家有没有能根据这个做出演算过程。
    问公司技术

 发表于2012-07-15   |  只看该作者      

8

秋天的稻草人 发表于 2012-7-14 22:19 从某个角度考虑,也可以这样想,不知道是不是可以,,(以下是百度的结果)欢迎各位讨论梁、...关于高支模超重、超高的疑问。_5
浇筑过程和浇筑成型,是两个概念,浇筑过程,荷载为什么不是线性的?请专家解释?

 发表于2012-07-15   |  只看该作者      

9

zhaojvn2008 发表于 2012-7-15 00:14 随着梁的截面宽度不同,其荷载不为线性变化,因此你给出的公式完全不能用的 .....关于高支模超重、超高的疑问。_6
浇筑过程和浇筑成型,是两个概念,浇筑过程,荷载为什么不是线性的?请专家解释?

点评+1

  • 发表于 2012-07-15     这可能是我表述的问题,造成你的误解,我是说线荷载和不同的梁截面之间的关系公式不是直线方程,仅用一个固定的宽高比例不足以说明其是满足条件的。而不是说荷载不是线性的。

 发表于2012-07-15   |  只看该作者      

10

专家,您说:这里面布料机是特殊例子,它的荷载使局部的,我想请问你见过布料机施工吗?

点评+1

  • 发表于 2012-07-15     我这里也经常用到布料机的-------这是一种常用做法,之所以说其是特殊例子,是因为一般情况下,只要有布料机的存在,常规的板厚下都会达到重大危险源的要求,必须对其进行专门的论证---------方案要给出浇筑时布料机