筑龙首页

碗扣式脚手架中立杆稳定性附加系数2

发表于2012-05-12    1767人浏览    2人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

lbsbbs

各位前辈,在计算碗扣式脚手架立杆稳定性时候通过长细比查稳定系数计算出的允许立杆承载力值是不是实际计算最大立杆受力的2倍?这个2倍需不需要 ?在《建筑施工计算手册》中7.2扣件式钢管脚手架中7-14公式中有提到 ,但是不知道碗扣式脚手架中需不需要啊。。。。。
还一个问题碗扣式脚手架中我的步距是1.2m,最顶部横杆上还有0.5m长度到顶托顶,这样立杆计算长度是不是h=1.2+2*0.5=2.2m?验算立杆稳定性时候用2.2m?假如顶部横杆上不是0.5m,而是0.9m 这样超过规范要求的0.7m,但是不够1.2m的步距 我在顶部横杆上0.6m处加上一根横杆后这个立杆计算长度怎么算(下图)?

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-05-19  | 只看该作者      

2

第一个问题,我认为可参照扣件式钢管脚手架规范中的荷载计算方法进行计算,按规范,只要作用在立杆上的全部施工荷载设计值小于修正后的立杆允许承载力就是符合要求的,不一定要取到两倍值。当然,取两倍值计算比较安全,但不经济。第二个问题我认为可以采用1.2+0.3*2的方式算立杆计算长度,因为你在0.6米的位置已经加一道横杆了,此处的立杆稳定性肯定优于1.2米高的立杆的,所以只需取1.2米步距处立杆计算即可。

 发表于2012-05-20  | 只看该作者      

3

谢谢小版。。。还一个问题,这个立杆允许承载力哪儿有修正值啊?没看到 求教

奖励      

  •    筑龍小弟  奖励于 2013-10-04 18:57:17 中     

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!