2

我们这里用的是裂砂浆和复合耐碱性玻纤网。用了之后就没有什么问题了,

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2012-05-04 09:58:56

 发表于2012-04-28   |  只看该作者      

3

内墙抹灰注意事项:

1、填充墙完成后不能马上进行内墙抹灰施工,要等一段时间,待加气混凝土砌块内部能量“释放”完毕后再展开施工。

2、施工时在混凝土构件与填充墙交接处施加钢丝网,此处的钢丝网不能贪图施工方便直接由砂浆覆盖,而是应该直接钉入墙体基层。此处抹灰时还要加设抗裂网,也就是说,在不同基层交接处要施加双层抗裂网。还要进行说明的是,此处双层抗裂网不能同时施加,更不能两层抗裂网连接成一层,基层钢丝网需要用钢钉进行固定,起到拉结基层的作用,而表面的抗裂网是用砂浆进行覆盖,起到拉结表层的作用,虽同是抗裂网其作用完全不同。

3、门窗洞口、配电箱周围及大面积墙的阳角处也施加抗裂网,并且注意在门窗洞口、配电箱的四角处按照上述注意事项第2条中不同基层交接处处理方法增加钢丝网,即在四角处设置两层抗裂网。

4、内墙抹灰的二次抹压是重点,如果太早,会造成墙面色差大,而且表面平整度也不好控制,同时也达不到预期的目的;如果太晚,进行抹压时会大大增加施工难度,也不容易提浆,起不到二次抹压的作用,所以,时间的掌握是重中之重。需要特别强调的是,在抹灰完成后一定要进行二次抹压,此道工序坚决不能省略,施工单位还要安排专人进行重点靠上检查验收,保证抹压质量。

 发表于2012-05-04   |  只看该作者      

4

一般做法都是加抗裂纤维网,没边不少于20CM,然后内墙粉刷一般采用混合砂浆,养护也挺重要。
如果是顶层或者伸缩缝处开裂,那属于结构沉降或者温度缝,只能等结构稳定以后在批灰层加纤维网的方式处理了。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2012-05-04 09:59:18

 发表于2012-05-04   |  只看该作者      

5

钢丝网片的价格较高!玻纤的价格比较便宜!

 发表于2012-05-04   |  只看该作者      

6

控制不住,可以采取放的形式,在剪力墙与二次结构填充墙间适当位置设置分隔条。