聚苯颗粒砂浆保温基层可以直接做卷材防水吗?

发表于2011-12-05     4075人浏览     11人跟帖     总热度:12  

标签: 保温 防水
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2011-12-05 19:16:32

 发表于2011-12-05   |  只看该作者      

2

保温层做好后肯定先做一层找平层,再做防水。
看看图集,有详细构造的

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2011-12-05 19:16:51

 发表于2011-12-06   |  只看该作者      

3

聚苯颗粒砂浆保温基层的强度多少?有C 15就可以直接做防水了,一般做聚苯颗粒砂浆保温基层上成直接做一层20厚的水泥砂浆。

 发表于2011-12-11   |  只看该作者      

4

怎么可能这么做??保温层就是保温层,你这样改要出事的哦

 发表于2011-12-11   |  只看该作者      

5

不能直接做卷材防水。理由如下:
1、聚苯颗粒砂浆保温基层本身有空气,强度也不足,冷热交替时容易产生卷材空鼓而防水失效。
2、如果是外墙,聚苯颗粒砂浆保温基层上可做涂料式防水,能达到外墙防水的目的。如是屋面,必须把防水层(或卷材或其他防水方式)做在聚苯颗粒砂浆保温基层之下。

点评+1

  • 发表于 2011-12-20     谢谢,

 发表于2011-12-12   |  只看该作者      

6

防水层做保温层上面还是下面要看设计。
保温层应该不能直接上面铺防水材料。
还要注意的是你的聚苯颗粒砂浆是不是要做康燃烧试验。

 发表于2011-12-12   |  只看该作者      

7

不能。理由如下:
一、聚苯颗粒砂浆保温基层太粗糙,无法满足做卷材防水的基层要求;
二、强度太低,施工人员走来走去会破坏保温层;
三、保温层上面直接做卷材,必须等保温层干透才能施工,如果不用水泥砂浆封闭,大雨一来,保温砂浆将上浮,整个保温层被破坏。

 发表于2011-12-13   |  只看该作者      

8

从6月份起,消防对外墙保温及屋面保温材料有了新的要求,主要是去年南京等几处大楼保温材料引起的大火造成的。现在只能用A1级防火材料,聚苯类都是属于有机材料,基本都达不到A1的要求,现在我们都要求设计院改成无机类的,如无机保温砂浆,泡沫玻璃,无机发泡板,硅酸钙板等,来做屋面保温。以便以后验收时不会有问题。
现在在过渡阶段,只要能搞定消防验收,用有机类B1级的也可以。不过估计明年开始就不行了。

 发表于2011-12-16   |  只看该作者      

9

聚苯颗粒砂浆面层本身有抹面基层,需要再抹水泥砂浆找平层吗?水泥砂浆是否可以抹在聚苯颗粒砂浆基层上?

 发表于2011-12-17   |  只看该作者      

10

建议使用20cm厚细石混凝土,压光之后在做防水!

yuexin2

安徽  | 室内设计

344 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

21 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包