有关深基坑800护壁桩混凝土浇筑

发表于2011-11-18     3421人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-11-18   |  只看该作者      

3

钢筋笼分两截?钢筋是抗压还是拉了?钢筋断裂基本等于桩体不完整,问下总监或者老的监理员。

 发表于2011-11-19   |  只看该作者      

4

楼主能不能把你的电子版围护图发一张来看看啊。
说说你的问题,800的人工挖孔桩,深25米。先说说人工挖孔桩,危险性较大工程,真不知道你们这边的设计怎么设计的,能用人工挖孔桩,地质条件一般不差,为什么不采用别的支护方式啊。从进度、质量上来说很难达到要求,建议采用旋挖机成孔。
至于钢筋笼分成两截,并不像楼上的那位说的那样如此的严重,以普通钢筋的通长9米,你的笼至少有两个接头位置,保证好接头质量就行了。

 发表于2011-11-20   |  只看该作者      

5

问题不大。
首先从实际操作中说,如果不分两截浇筑,能否保证浇筑质量?能否保证密实?如果不能,而且又不能减少钢筋,除了分开两次浇筑还能有什么方法?
其次,从受力来说,既然是护壁桩,应该是承受弯距,施工缝尽量往上部挪,也就是说让施工缝尽量留在弯距较小的截面。承受弯距为整个桩的中等偏下大小,从结构上也说得过去。
最后,从施工措施上,二次浇筑时应凿毛,刷水泥油,每根桩钢筋接头错开焊接等,同一排桩的施工缝应错开布置。
所以说,问题不大,加强质量控制是没有问题的。

 发表于2011-11-30   |  只看该作者      

6

孔内加肋柱太大,导管也没法放,孔内没水的话,自接灌注应该会密集吧,不然也没别的办法了。楼主最后使用说明方法灌注发表下参考。。