回答: 1、不需要贯通垫层。用20mm厚的泡沫板做分格板,浇筑完成后取出泡沫板,填沥青麻丝就可以了。 2、钢筋网片需要断开。 3、“强度达标”,这个说法比较笼统,应该指“强度达到表面打磨的要求”。个人觉得强度应该达到70%以上。 |
垫层设变形缝的话,垫层变形缝与面层变形缝最好上下对齐,面层一般分仓浇筑,然后用切割机切缝。 |
1.分仓缝分屋面还是地下,屋面需要沥青麻丝, 2。根据要求6x6是地面分格要求,钢筋必须切断接头处需保留6~10公分的空隙,这样的所用防止热胀冷缩地面出现异常。 3."强度达标"如果是混泥土强度的话看设计要求说明,一般屋面与地下车库所要求的强度不一样,屋面要求绿化一般防水做好没什么大碍, 车库地下最好的还是耐磨地平用收光机打磨光压实。 |
学习力!!!不过我做过的车库地平都是13公分厚的啊!你那才5公分!真是薄!!!!!! |
垫层不需要留缝,面层是缩缝,可以用切割机后切,钢筋会一起被切断,面层达到强度,如果是做环氧地面,建议达到100%强度再做。 |