楼梯间的钢筋全部采用植筋可以吗

发表于2011-07-23     4237人浏览     3人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-07-24 04:11:08

 发表于2011-07-23   |  只看该作者      

2

不好说,专家们来讨论讨论?


四周都是剪力墙,看来像是板式楼梯,虽然是跟电梯井一起构成核心筒,但受力板筋的锚固后植筋质量貌似不好保证,没考虑过整浇?

奖励      

  • 奖励于 2011-07-24 16:16:46

 发表于2011-07-23   |  只看该作者      

3

你的工程应该属于框架-核心筒结构吧。你可以先将板墙安装好后,在板墙立面控制好钢筋位置,从外侧打眼进行插筋,那样只有模板拆除时有点费事。采用植筋要控制好植筋长度、拉力强度(要进行计算钢筋的KN),并且要进行现场拉拔试验。采用植筋成本较高。

奖励      

  • 奖励于 2011-07-24 16:16:51

 发表于2011-07-24   |  只看该作者      

4

只要把楼梯的梁筋甩出来就可以了,模板在楼梯梁的地方拼接一下,不是很难处理的