和楼主有同感觉,也许是我们理解上有错误,也许是进场材料报审表的文字叙述上用词的问题!


但是我们实际过程中是这样操作的,进场材料,先看出厂检验报告,质量证明文件,出厂合格证然后核对实物,


看其外观及数量,然后见证取送样,等复试报告出来后,再做进场材料报审工作。一点拙见请同行们多多讨论!

奖励      

  • 奖励于 2011-04-25 22:06:30

 发表于2011-04-23   |  只看该作者      

3

例如钢筋报验,材料进场时,我们一般用2张表格,一张是材料进场报验表,一张是材料进场验收记录,然后后面附质量证明文件,材料进场报验表监理只确认同意进场,等复试报告出来,再用材料进场报验表报审,后面附复试报告,如果合格,监理确认同意拟用于该工程部位。不合格就退场处理。

奖励      

  • 奖励于 2011-04-25 22:06:35

 发表于2011-04-24   |  只看该作者      

4

其实 ,没有那么复杂。


材料进场报验申请表是应该附复试报告的,因为按照质量控制程序,没有复试合格的钢材是不能用的。这也是施工企业对自己负责的事。至于监理给你签了可以用于相关部位,要是复试不合格,你用了,监理单位会赔偿你的损失吗?钢材的物理性能试验,一般当天就能出结果,如果实验室的工作效率不是太低的话,顶多第二天就能出试验报告。

奖励      

  • 奖励于 2011-04-25 22:06:39

 发表于2011-04-26   |  只看该作者      

5

同意进场与同意使用是两码事,有合格证和出厂检验报告可同意进场,有复试报告并合格后签同意使用。在质监站工作的几年,基本上没有一个项目的钢筋验收是合格的,为什么?因为钢筋的批量进场是无序的,规范是60t同一品牌,型号,规格,炉批号做一次检测,项目基本都是混批进场,每次可能都只是20t,30t的进场,即使按照总用钢数/60计总检测次数也不满足,更不要其他细算了,所以工作当中要是施工单位说自己规范的话,我肯定要搞他,因为施工当中很多事情想规范的操作起来很难。