电梯直达
一般过程在施工到塔楼部分的时候,各塔楼外架是分开搭的,如果在塔楼架体之间搭设通道把两个外架连接起来是否允许?有没有规范明确规定不允许这样操作的?如果允许的话那有没有具体的操作规范?我们项目因为这个问题,每次检查都挨批,请各位大哥赶紧指点一二!拜谢!
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
奖励
奖励于 2011-04-21 18:16:38
举报 点评(0) 点赞(0)
技术小d
发表于2011-04-23 | 只看该作者
2
规范是死的,人少活的,计算下外架受力及其安全性,别人也没什么好说的!
奖励于 2011-04-25 22:05:36
3
但是貌似这个是个强条,安监站每次来都说
奖励于 2011-04-25 22:05:43
wzj20090625
4
以前在山东碰到过这样的事情,甲方,监理安监都没说啊,还真不知道有什么规定呢。
奖励于 2011-04-25 22:05:48
发表于2011-05-14 | 只看该作者
5
可能地方规范不一样吧
奖励于 2011-05-15 06:42:54