主体验收报告,大家指正!!

发表于2003-06-23     15039人浏览     7人跟帖     总热度:58  


都市家园2#楼主体(一至十二层)验收报告
一.工程概况:
工程名称:都市家园2#高层住宅楼
建设单位:徐州久隆集团房地产开发公司
勘察单位:中国矿业大学岩土新技术发展公司
设计单位:徐州市第三设计研究院;人防设计院
施工单位:徐州久隆集团建安公司
监理单位:徐州市科苑监理公司
建筑面积:约30000M3
该工程为高层商住楼,地下2层,地上二十八层带塔楼建筑总高度为87.3M,其中负二层为人防工程,防护等级为六级,防火等级一级,负一层为普通地下室用作自行车库,地上31层塔楼为住宅。
本工程主体部分为钢筋砼剪力墙结构,室内隔墙采用 3.5MP加气砼块M5混合沙浆砌筑填充墙。主体工程抗震等级二级抗震,7度设防。一至十二层层高均为2.8米,一至八层墙厚为250mm,九至十二层墙厚为200mm。一至四层墙体砼等级为C35,五至十二层为C30,梁板砼等级均为C25。.
本工程主体部分开工日期为2002年元月6日,十二层主体部分于2002年10月18日结束。
二.施工资料
该分部工程资料共9项
水泥出厂合格证及复试报告 15份
砂检测报告 12份
碎石检测报告 18份
砼外加剂 2份
钢筋出厂合格证及复试报告 12份
焊接试验报告,焊条,焊剂合格证 39份
砖砌块出厂合格证及试验报告 4份
砼试块检验报告 48组
砂浆试块检验报告 16组
该分部工程涉及质保资料共 162份 质保资料实有 160份 其中二组砂浆试块报告待28d强度。 质保资料除二组砂浆试块待报外,其余均符合要求。
三.施工过程质量控制依据及措施:
控制依据:
(1)徐州市第三建筑设计研究院设计的都市家园2#楼施工图、设计变更、图纸会审记录及久隆集团建安公司编制的该工程施工组织设计
(2)96G101混凝土结构施工图平面整体表示法图集,混凝土结构工程施工验收规范(GB50204----92)。
(3)砌体工程施工质量验收规范(GB50203----2002),填充墙图集(XG961)。
(4)国家建设标准强制性条文。
(5)国家及江苏省有关的施工操作规范和验收标准。
措施:
施工前,首先组织项目部及各施工班组认真学习《建筑法》,贯彻执行《江苏省建筑工程管理条理》,学习施工规范及新的验收评定标准;熟悉图纸领会其设计意图,做好各分部分项工程的技术交底工作。在施工中坚持跟踪检查现场指导尽可能避免返工现象影响工程质量,建立建全各项管理体制,坚持班前布置班后检查总结,严格执行自检,互检,交接检的“三检”制度,加强质量管理,确保工程质量达到优良标准。
四.施工过程控制:
1. 材料质量控制
我们对材料的质量控制从材料的进场开始,严把进场材料的质量关,并在监理的见证下取样送检,待试验合格后方才使用,对试验不合格的材料坚决清除退场,杜绝不合格的材料在工程中出现。
2. 各分项工程的质量控制:
在施工中,我们始终坚持每道工序必经监理验收合格,方才进行下道工序的施工,严把工序质量关,保证各分项、分部的质量关。
2.1工程的测量放线:
工程测量放线所用仪器采用国家二级标准测量仪器,对仪器有专人使用,并经常校验以确保测量的精度,对测量用基准点严格保护并在施工期间定期复核确保测量正确。每次测量结束后立即请监理复核验收,保证测量的准确性。
2.2钢筋工程:
钢筋工程分钢筋的制作和绑扎,钢筋由钢筋车间统一制作。首先对进入加工车间的钢筋在监理见证下分类按量进行取样送检,待复试合格后再加工制作,对于加工好的钢筋根据图纸设计及施工规范检查,并在需要焊接的部位在监理见证下随机取样送检,合格后再绑扎成品钢筋。对于钢筋的质量如油渍及老锈,则必须先清除干净。进入施工现场的钢筋按部位,型号分类堆放整齐,经监理复验后才进行绑扎。在绑扎过程中跟踪检查以避免出现返工现象影响工程质量和进度,钢筋绑扎完毕后我们针对钢筋的直径,规格型号,位置,数量及其锚固长度,搭接长度,几何尺寸,保护层厚度等进行自检,互检,交接检,检查合格后报监理验收,待监理验收合格后才进行下道工序施工,为保证在砼浇筑时钢筋不变形,不移位,我们安排有责任心的钢筋工值班,随时调整暗柱,剪力墙等钢筋的位置。
2.3模板工程:
为保证工程质量,首先对模板的材料进行选择。外墙面采用竹胶板组合大模板施工,内墙面采用组合钢模板施工。在模板组合前对模板设计作了设计计算并有具体设计计算书。模板安装前,首先对施工缝的清理进行检查验收,待清理干净后方才进行安装,模板安装时对模板的清理及离模剂的刷涂进行检查,对施工工人进行构件的几尺寸、形状、轴线位置标高进行技术交底。在施工中如出现不符合图纸设计及施工规范的工序立即制止。模板安装完毕后为保证其强度、刚度及稳定性,再对模板及其支架进行支撑的检查,重点控制支杆,水平杆的间距及其固定的稳定性;检查斜撑的位置及数量,检查梁柱墙接点处的墙洞是否符合要
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2003-06-23   |  只看该作者      

不错!
不过你最好加点施工各方协作的情况!介绍一下自己/设计/甲方/监理是如何对工程艰辛付出,虽然是和工程实质没有关系。但是有很好效果哦!
报告后面夹一些照片!一起送给领导/专家!
这是哦自己一点意见!

 发表于2003-06-24   |  只看该作者      

好!

 发表于2003-06-24   |  只看该作者      

还可以

 发表于2003-08-04   |  只看该作者      

不错

 发表于2003-08-04   |  只看该作者      

不错,但是材料送检应体现见证取样频率及见证送检频率,另外还要有板厚抽检情况记录,如果混凝土试块报告都出来的话要有评定。

 发表于2003-08-04   |  只看该作者      

混凝土及砂浆试块要非概率评定 还有自评要例个表格把各个分部分项的优良率写出来 最重要的是你建筑的沉降情况 大角倾斜写上

 发表于2003-08-05   |  只看该作者      

1按GB50300-2001的说法质保资料应为质量控制资料;
2按GB50204-2002中的10.1 ,10.2的规定应有混凝土结构实体检验记录;
3好象遗漏了混凝土和砂浆的配合比报告单;
4 96G101混凝土结构施工图平面整体表示法图集应更新为00G101吧!
仅供参考,请大家指正!

 发表于2003-08-16   |  只看该作者      

不知楼主有没有注意质保资料的核查情况,你这个工程应核查以下情况(或者说第二点改为以下这样会更好点):
质保资料的核查情况:
1.钢材出厂合格证,原材试验报告。
2.焊条合格证,钢筋焊接试验报告。
3.水泥出厂合格证,试验报告21份。
4.砖出厂合格证;试验报告。
5.砼试块试验报告。
6.砂浆配合比份;砂浆试块试验报告。
7.结构验收记录。
8.沉降观测记录。
还得将沉降观测情况,砂浆强度情况,砼强度情况,工程质量汇报(如各分项,钢筋、砼等分项优良几项,合格几项,因为是去年竣工的所以还有优良的评定。)
还有板厚测量情况。
不过我感觉以上缺沉降观测情况,还有板厚测量情况好象不太行。还有一点楼主的砌体砂浆试块龄期还没有到,好象还不能进行结构验收,因为砂浆试块无法评定,质保资料的核查就要缺项,好象这样是违反强规的!

 发表于2003-08-17   |  只看该作者      

大家说的都不错,我这个只是主体分部验收报告,关于资料方面是另外准备的,什么砂浆,混凝土,焊接等等的评定都在大本资料上