主要看你们自己设计的基坑支护方案了。 基坑支护,设计院出的都是参考, 我们公司的施工,一般都是采用自己的基坑支护方案。 |
边坡支护方案主要考虑土质、基坑深度、场地条件等,因此从你所说的情况来看,由于依据不充分,不好胡乱给你定支护方案。如果条件允许,可以采用毛石挡墙,设泄水孔解决居民区地表渗漏水的问题,当然基坑底部要设排水沟。至于挖出塑料团的情况的确不太好处理,如果这种情况比较严重,建议改支护方案,或局部作喷锚处理。 |
基坑深5m 整个基本是淤泥+垃圾 听说原来是池塘的 离回填到现在经验5年多了把 场地很狭窄的 北边离建筑物边线6m处就是6层的明房 其他三面都是马路 靠的很近 大约只有3米的距离 我现在请教的关键是塑料团该如何处理了 现在基坑已经支护完毕 也经历了几场大雨的考验 马上地下室就完工了 方案应该是没多大问题的了 也许是我们幸运把 |
湖北 平顶山 | 建筑施工