闪光对焊能否用于底板钢筋连接中

发表于2010-11-21     8166人浏览     14人跟帖     总热度:10  

请问:闪光对焊能否用于底板钢筋连接中,谢谢。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-11-22 00:16:20

 发表于2010-11-21   |  只看该作者      

2

能用,一般适用于14-25的钢筋连接。但底板里的钢筋一般较大,多为25、28mm的钢筋 常常采用螺纹套筒连接

奖励      

  • 奖励于 2010-11-22 00:16:27

 发表于2010-11-22   |  只看该作者      

3














以下是引用片段:

以下是引用jeason84927在2010-11-21 12:24:00的发言:

请问:闪光对焊能否用于底板钢筋连接中,谢谢。






 


可以,但对于大体积筏板不便于施工操作-----多采用机械连接

奖励      

  • 奖励于 2010-11-22 16:19:51

 发表于2010-11-22   |  只看该作者      

4

底板如果是指筏板的话,我建议你闪光对焊和搭接焊或者套筒结合。对焊机可以直接丢到坑里,焊完就摆钢筋。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-22 18:29:08

 发表于2010-11-22   |  只看该作者      

5

因为筏板钢筋均为通长布置且钢筋密集,建议采用闪光对焊和只螺纹间接搭接,即一个只螺纹接头,一个闪光对焊,我有个工地就是采用此办法,降低成本。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-22 18:29:39

 发表于2010-11-22   |  只看该作者      

6

闪光对焊是可以使用的,钢筋直径在14-25mm之间,还可以采用锥螺纹连接。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-22 19:58:47

 发表于2010-11-22   |  只看该作者      

7

可以的

奖励      

  • 奖励于 2010-11-22 19:58:43

 发表于2010-11-22   |  只看该作者      

8

底筋都较大,一般22以上都不怎么采用闪光焊了吧,我们这个工地一个人防,分成9块施工,25的钢筋闪光焊已经有两次不合格了,质检站下了两次整改通知 了,最后都成气压焊了,28、32基本都是套筒连接了。


闪光焊很多都烧不透,那些工人让他们开个小灶弄试件就烧开了1/5,也太吓人了,后来换人了,这么不负责根本不能干了

奖励      

  • 奖励于 2010-11-23 03:37:25

 发表于2010-11-22   |  只看该作者      

9

现在底板的结构设计多采用三级钢,三级钢含碳量较大,可焊性差。所以,套筒连接较为推广!

奖励      

  • 奖励于 2010-11-23 04:51:58

 发表于2010-11-22   |  只看该作者      

10

可以,没有那个规范说不行

奖励      