配筋地面的钢筋是在板底还是板面

发表于2010-11-11     8936人浏览     10人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-11-11 17:11:13

 发表于2010-11-11   |  只看该作者      

3














以下是引用片段:

以下是引用dengyafei925在2010-11-11 8:38:00的发言:

厂房地面设计有一层钢筋Φ6@200,该层钢筋是放在地面下部还是上部?本人认为应该放在下部,但总包技术员认为放在上部,说是为了防止面层开裂。






 


一般在材料做法表会给出相应的位置,但是作用就像以上朋友所说的是防开裂的。如果楼主确定不了,可向设计人员询问。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-11 18:39:29

 发表于2010-11-14   |  只看该作者      

4

但是我看了重载地面图集06J305,单层钢筋都是放在下部的

奖励      

  • 奖励于 2010-11-15 04:46:39

 发表于2010-11-15   |  只看该作者      

5

@6间距200,你说这是受力配筋还是构造配筋。厂房地面是重载的话,谁敢设计单层配筋,都是双层的螺纹钢,你太不熟悉设计的行情了。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-16 03:49:39

 发表于2010-11-15   |  只看该作者      

6

重载地面图集06J305,荷载80KN/m2,设计为150厚C20混凝土,配单层钢筋Φ6@150,钢筋在下部。又该如何解释?有没有搞设计的指导一下,或者高级工程师指导一下。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-15 23:24:57

 发表于2010-11-15   |  只看该作者      

7

个人有点疑问,楼主说的地面砼有多厚?如果是单层配筋,应该放在上部。作用2楼说得很明显了

奖励      

  • 奖励于 2010-11-15 23:25:03

 发表于2010-11-15   |  只看该作者      

8

单层配筋一般防止开裂应该置在面层的!不知道楼主那载重地面砼有多厚?望补充!

奖励      

  • 奖励于 2010-11-15 23:25:08

 发表于2010-11-15   |  只看该作者      

9

150mm厚C25混凝土,垫层为300厚级配碎石

奖励      

  • 奖励于 2010-11-16 03:49:46

 发表于2010-11-15   |  只看该作者      

10














以下是引用片段:

以下是引用dengyafei925在2010-11-15 12:08:00的发言:

重载地面图集06J305,荷载80KN/m2,设计为150厚C20混凝土,配单层钢筋Φ6@150,钢筋在下部。又该如何解释?有没有搞设计的指导一下,或者高级工程师指导一下。






 


找到规范了就跟你的技术员理论去啊

奖励      

  • 奖励于 2010-11-16 05:43:05

 发表于2010-11-16   |  只看该作者      

11














以下是引用片段:

以下是引用soju.在2010-11-15 20:55:00的发言:













以下是引用片段:

以下是引用dengyafei925在2010-11-15 12:08:00的发言:

重载地面图集06J305,荷载80KN/m2,设计为150厚C20混凝土,配单层钢筋Φ6@150,钢筋在下部。又该如何解释?有没有搞设计的指导一下,或者高级工程师指导一下。






 


找到规范了就跟你的技术员理论去啊






 


大家知道200间距和150间距的区别在哪吗?


搞不懂,问设计去!谁设计谁负责解释。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-16 19:37:19

dengyafei925

广东 永州 | 建筑施工

0 关注

3 粉丝

10 发帖