发表于2010-10-22     14409人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-10-22 19:14:17

 发表于2010-10-22   |  只看该作者      

2

建议严格按照审核过的模板方案执行。

奖励      

  • 奖励于 2010-10-22 21:26:49

 发表于2010-10-22   |  只看该作者      

3

先谢过楼上的兄弟。
还有哪位能来解答吗?

奖励      

  • 奖励于 2010-10-22 22:51:38

 发表于2010-10-22   |  只看该作者      

4

1.5米太大了吧!多厚的砼啊!

奖励      

  • 奖励于 2010-10-23 16:03:27

 发表于2010-10-23   |  只看该作者      

5

需要整改,必要按实际工况复核,首先按步距1.7m复核计算书是否满足要求,当步距1.7m不满足要求,在步距第一步1.7.m中间加纵横拉杆将步距第一步、第二步变为1.35m,再取最不利的第三步步距1.6m复核,直到调整至满足要求为止。当然调整也可结合在立杆纵横间距中再加插立杆,将立杆纵横间距缩小以满足支架计算要求。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2010-10-23 16:55:52

 发表于2010-10-29   |  只看该作者      

6

不知你的现浇板厚度及梁高是多大,假如是普通公共建筑,非转换层,部份板厚最多为150,大部份为120,梁高为700左右,我们按立杆间距1000,步距1800设计,设纵横向扫地杆和水平拉杆,梁、板、柱砼一起浇筑时,按照规范要求,再设置一些连续式剪刀撑和水平剪刀撑,绝对不会出事。除非上部荷载太大,如转换梁,转换板,我们才取步距为1500或1200,立杆间距缩小到600或800,全部用顶撑。

奖励      

  • 奖励于 2010-10-29 19:26:54

 发表于2010-10-30   |  只看该作者      

7

你可以重新计算下模板的受力情况

奖励      

  • 奖励于 2010-10-31 05:44:36

 发表于2010-10-30   |  只看该作者      

8

以下是引用tx87在2010-10-22 10:26:00的发言: 请问大家,这样搭设是否需要整改,因为算立杆稳定时,步距不一...
步距不一也是可以算的,你只要验算一下最大的那个步距就可以了,重新计算一下应该没问题的。1.5m高不方便工人行走,首步1.7m、1.8m是很常见的。