什么时候用砖护壁,什么时候用砼护壁?

发表于2010-10-21     4476人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-10-22 05:36:24

 发表于2010-10-21   |  只看该作者      

2

不能用砖护壁,需用混凝土护壁,往四壁打入40-60厘米长14钢筋,然后用整根6或8圆钢围一圈,与其绑扎,一次做50公分左右高度。(结合地下水情况可适当调整)

奖励      

  • 奖励于 2010-10-22 07:14:31

 发表于2010-10-24   |  只看该作者      

4

以下是引用curtcobain在2010-10-23 19:42:00的发言:塌方的原因是地下水多,扩孔很难施工吧?护壁主要起的就是支撑及保...
正确,塌方的原因是地下水多,扩孔很难施工,但是扩孔塌方怎么办呢?

奖励      

  • 奖励于 2010-10-25 15:59:32

 发表于2010-10-25   |  只看该作者      

5

以下是引用curtcobain在2010-10-23 19:42:00的发言:塌方的原因是地下水多,扩孔很难施工吧?护壁主要起的就是支撑及保...
地下水多,且扩孔已出现坍塌的现象。在这种情况下,能够保证人工挖孔桩能施工安全及成形质量吗?用砖护壁也问题不大-----除非是想出人命

奖励      

  • 奖励于 2010-10-26 04:05:54

 发表于2010-10-25   |  只看该作者      

6

以下是引用huzhonglong在2010-10-21 20:42:00的发言: 采用人工挖孔桩,当达到我设计深度和土质要求,...
护壁是在成孔时的安全措施,既然已达到设计深度和土质要求,开始扩孔,再用护壁就不起任何作用了-----且无法进行扩孔施工;由于不知道具体的塌方情况和程度,出于安全考虑,建议改变扩孔方式:1.采用旋钻扩孔----需要相应机械,2.改用干硬性混凝土夯扩----孔深挖至设计要求的持力层进入深度,在需扩孔范围以上,加一定高度钢套筒,填入干硬性混凝土,用重锤夯扩----需要设计同意,3.根据具体的塌方情况和程度,适当加大扩底尺寸或改变扩底形状(须设计同意)---由上往下逐渐掏挖,可能需要临时顶撑---具体形式由于不了解设计和塌方的实际情况不好妄谈,总之一句话,只要下人扩孔,就要对安全有周全的考虑,切记万万不能冒进的。4.如施工还在开始试桩阶段,有没有更好的安全扩孔方案,建议设计改变设计方案,不妨改为支盘桩试试。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2010-10-26 04:06:20

huzhonglong

湖北 襄樊 | 建筑施工

0 关注

3 粉丝

21 发帖

5 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包