 发表于2010-10-10   |  只看该作者      

2

甲方重在 安全 怕出事 你们就听甲方的 别怕 假如过程中出现需要签证的东西 尽量签 依据就是 甲方叫做的

奖励      

  • 奖励于 2010-10-12 06:27:19

 发表于2010-10-11   |  只看该作者      

3

场地狭小的深基坑工程一般会采用内支撑+支护桩的支护形式。不知道你们的内支撑的形式是如何?位置如何?做完地下室再拆除内支撑的话难度较大,且危险性较大,可以做一层地下室,回填一层,再进行拆除,这样能保证质量,且安全系数较大。

奖励      

  • 奖励于 2010-10-12 06:27:31

 发表于2010-10-26   |  只看该作者      

4

你说的支撑是什么支撑?说的详细一点

奖励      

  • 奖励于 2010-10-27 04:45:04

 发表于2012-03-07   |  只看该作者      

5

你的支撑基层?高度?地下室几层?高度?