我们现在修建的移动高层33层,我共布置了8个卸料平台,但是每个卸料平台的位置都有1块挑板。长度约650,但是我设计的卸料平台尾部只有500长,也就是说 卸料平台尾部需要搁置在挑板上。 请教前辈 有没有类似情况的计算书,计算挑板承载力的。拜托!哎刚刚搞技术就遇到这样的问题,本来打算将尾部加长的,项目经理又闲麻烦! |
悬挑板上架设卸料平台值得商榷啊。具体没遇到过类似情况,等高手解答 |
""我共布置了8个卸料平台,但是每个卸料平台的位置都有1块挑板。长度约650,但是我设计的卸料平台尾部只有500长,也就是说 卸料平台尾部需要搁置在挑板上。"" 其实是个小问题,但是只能说你们项目经理有点问题,也太扣了吧。不要说什么卸料平台上面的材料重量全部由钢丝绳承担,你认为可能 嘛? 挑板650的宽,你卸料平台尾部放个500。。浙江这边一般要求内搁置长度在1800左右。 建议你除保险绳外再设置一道钢丝绳,位置靠近搁置端,绳子略竖直,拉紧。 |
四川 攀枝花 | 建筑设计
3 关注
7 粉丝
10 发帖
4 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)