请问一下防水卷材的搭接长度应该是多少??

发表于2010-08-25     93251人浏览     8人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-08-25 17:36:11

 发表于2010-08-25   |  只看该作者      

3

以下是引用curtcobain在2010-8-25 8:28:00的发言:相关规范上有,记得是10cm。...
好的,谢谢

奖励      

  • 奖励于 2010-08-25 18:09:06

 发表于2010-08-25   |  只看该作者      

4

施工工艺不同,所用材料不同,搭接长度是不同的。GB50208-2002地下防水工程质量验收规范中:4.3.5 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。GB50207-2002屋面工程质量验收规范中:4.3.7 铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。各种卷材搭接宽度应符合表4.3.7的要求。
表4.3.7 卷材搭接宽(mm)
铺贴方法
卷材种类 短边搭接 长边搭接
满粘法 空铺、点粘、条粘法 满粘法 空铺、点粘、条粘法
沥青防水卷材 100 150 70 100
高聚物改性沥青防水卷材 80 100 80 100
合成高分子防水卷材 胶粘剂 80 100 80 100
胶粘带 50 60 50 60
单缝焊 60,有效焊接宽度不小于25
双缝焊 80,有效焊接宽度10×2+空腔宽

奖励      

  • 奖励于 2010-08-25 19:40:03

 发表于2010-08-25   |  只看该作者      

5

实事求是的讲网友们都是按规范教您的。
说真的还有地标,在坚守国家规范及设计说明的情况下结合地标较为实用些。。。。
在技术板块不敢说。。。。。。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-25 23:40:11

 发表于2010-08-25   |  只看该作者      

6

这个规范上都有的啊

奖励      

  • 奖励于 2010-08-26 01:50:15

 发表于2010-08-26   |  只看该作者      

7

1、屋面防水
高聚物改性沥青防水卷材:满粘法――80 mm
空铺、点粘、条粘法――100mm
2、地下卷材防水
两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm

奖励      

  • 奖励于 2010-08-27 00:02:34

 发表于2010-08-26   |  只看该作者      

8

不能小于80CM,搭接长些,对防水质量有利,上下层搭接部位要错开,对搭接部位要加强检查。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-27 00:02:27

 发表于2010-09-03   |  只看该作者      

10

卷材说明书上有相关内容。
没有就去查卷材相关的规范!!

奖励      

  • 奖励于 2010-09-03 22:52:12

 发表于2011-03-09   |  只看该作者      

11

谢谢。

奖励      

  • 奖励于 2011-03-10 03:07:20