2

不用太夸张,一般的大体积选择几个典型位置即可,如中间、边缘,每点分两个高度埋管即可

奖励      

  • 奖励于 2010-08-13 00:16:05

 发表于2010-08-12   |  只看该作者      

3

以下是引用cuyuan在2010-8-11 21:00:00的发言:不用太夸张,一般的大体积选择几个典型位置即可,如中间、边缘,每点分两个高...
这样缺少砼表面温度的监控了。砼表面温度还是个重要监控指标的,它并不是砼的外表面温度吧?
工程施工还是有章可循好些,不夸张但也不能无章。。。。。。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-13 00:16:15

 发表于2010-08-12   |  只看该作者      

4

一般大体积混凝土的测温孔按三个布置,表面,中部,底部。
大体积的混凝土测温孔不必要按规范做,只做几个有代表性的部位就可以,再就是混凝土的浇注时间最好是12小时内的为一批取有代表性的点

奖励      

  • 奖励于 2010-08-13 00:16:14

 发表于2010-08-15   |  只看该作者      

5

个人认为这样理解有些片面了,此项要求应该是指在砼浇筑体厚度方向,在测试轴线上不需要的。
在规范里面说的应该是较清楚的,只是理解问题。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-16 04:58:33

 发表于2010-08-15   |  只看该作者      

6

规范怎么规定的就怎么做吧,规范是考虑所有因素编制的具有权威性的施工指导书籍。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-16 04:58:36

 发表于2010-08-15   |  只看该作者      

7

大体积混凝土测温孔一般取上中下三个高度 在平面布置上选取有代表性的部位均匀布置