最近碰到个问题:一工程拟采用1.2mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材做为地下室外防水材料,查阅《地下防水工程质量验收规范》GB50208―2002和《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 ,发现针对聚乙烯丙纶防水卷材(合成分子防水卷材)的论述似乎有区别: GB50208―2002:合成分子防水卷材:单层不应小于1.5mm;双层:每层不应小于1.2mm; GB 50108-2008:聚乙烯丙纶复合防水卷材:单层卷材≥0.9mm;双层卷材≥(0.7+0.7)mm。 请教实际操作如何执行现行规范?觉得验收规范的权利是否大些? 发觉现在规范的毛病太多了,感觉闭门造车的东西太多了,实际操作无法执行。。。 |
以下是引用ntyubin在2010-8-9 18:49:00的发言:应以最新规范为准.... |
以下是引用dmyth在2010-8-10 17:22:00的发言: [quote]以下是引用ntyubin在2010-8-9 ... 设计确认的依据也必须是规范! |
以设计要求的规范为准,如设计图中以GB50208―2002为准,你得用这个。 如设计以GB 50108-2008为准你得用这个。如图纸中没确认。请设计予以确认。当然对你越有利越好。 |
技术的进步,带动规范的更新,2008年规范在2002年规范技术的基础上更新了。理论上应该以新规范为准,但是要考虑不同规范编制时涉及的材料范围,例如楼主引用的:GB50208―2002:合成分子防水卷材:单层不应小于1.5mm;双层:每层不应小于1.2mm; GB 50108-2008:聚乙烯丙纶复合防水卷材:单层卷材≥0.9mm;双层卷材≥(0.7+0.7)mm;2008规范指引的材料类型指向更明晰,但是面更窄。所以我们选用时,不仅仅看规范的时间,还要看规范涉及的范围。 |