最近碰到个问题:一工程拟采用1.2mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材做为地下室外防水材料,查阅《地下防水工程质量验收规范》GB50208―2002和《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 ,发现针对聚乙烯丙纶防水卷材(合成分子防水卷材)的论述似乎有区别:
GB50208―2002:合成分子防水卷材:单层不应小于1.5mm;双层:每层不应小于1.2mm;
GB 50108-2008:聚乙烯丙纶复合防水卷材:单层卷材≥0.9mm;双层卷材≥(0.7+0.7)mm。
请教实际操作如何执行现行规范?觉得验收规范的权利是否大些?
发觉现在规范的毛病太多了,感觉闭门造车的东西太多了,实际操作无法执行。。。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-08-10 05:28:55

 发表于2010-08-09   |  只看该作者      

2

应以最新规范为准.

奖励      

  • 奖励于 2010-08-10 05:29:00

 发表于2010-08-10   |  只看该作者      

3

以下是引用ntyubin在2010-8-9 18:49:00的发言:应以最新规范为准....
电话咨询了下专业人士,认为设计确认是关键

奖励      

  • 奖励于 2010-08-11 03:59:18

 发表于2010-08-10   |  只看该作者      

4

以最新的规范为准

奖励      

  • 奖励于 2010-08-11 03:59:21

 发表于2010-08-10   |  只看该作者      

5

以下是引用dmyth在2010-8-10 17:22:00的发言: [quote]以下是引用ntyubin在2010-8-9 ...
电话咨询了下专业人士,认为设计确认是关键
设计确认的依据也必须是规范!

奖励      

  • 奖励于 2010-08-11 05:22:58

 发表于2010-08-11   |  只看该作者      

6

以设计要求的规范为准,如设计图中以GB50208―2002为准,你得用这个。
如设计以GB 50108-2008为准你得用这个。如图纸中没确认。请设计予以确认。当然对你越有利越好。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-12 23:20:28

 发表于2010-08-11   |  只看该作者      

7

技术的进步,带动规范的更新,2008年规范在2002年规范技术的基础上更新了。理论上应该以新规范为准,但是要考虑不同规范编制时涉及的材料范围,例如楼主引用的:GB50208―2002:合成分子防水卷材:单层不应小于1.5mm;双层:每层不应小于1.2mm;
GB 50108-2008:聚乙烯丙纶复合防水卷材:单层卷材≥0.9mm;双层卷材≥(0.7+0.7)mm;2008规范指引的材料类型指向更明晰,但是面更窄。所以我们选用时,不仅仅看规范的时间,还要看规范涉及的范围。