最好由施工单位提出整改措施,报监理审批;一般对板的钢筋接头要求没有梁那么严格,可考虑局部焊接的方式处理 |
关于钢筋接头的位置,GB20504-2002第5.4.3条:钢筋的接头宜设置在受力较小处.,,,说明此条为稍有选择,在条件许可的情况下应首先这样做.因此,如果底板的钢筋都已全部绑扎完成,采取一定的补救措施是可以的.不必全都返工. 要注意的倒是同一截面钢筋接头的百分率是否符合规范要求,如果钢筋接头百分率不超标,那么采用加局部焊的方法是可行的.甚至,可以不加处理. 现场监理也是有责任的,必须指出! |
不知钢筋的连接方式是什么样的 如果是直螺纹接头的话只要是一级接头,接头位置就可不受限制 |
楼主问题说的不明确;如果是地下室基础板那么施工单位的这种做法就是对的;如果是地下室的楼板那么监理的做法是正确的;因为0.000以上的钢筋受力正好和基础反过来;如果监理不明白这个,那么现在施工单位施工的是基础部位的钢筋,监理如果提出这样的问题,遇到技术过硬的技术员;肯定是要吃大亏的,会被技术员笑话。凭借我的经验,监理如果想搞这些小动作,肯定是施工单位没孝敬好,自己的心理不爽,背后给施工单位小鞋穿,害人害己。作为一个合格的监理不在自己的业务上下功夫,净动这些花花肠子,最终害的是自己,把自己的业务提高了,对待工作游刃有余,坚持原则办事,总会得到大家的肯定和自支持的; |
甲方有时候不应该和监理站在一起。一个合格的监理是做好事前控制,而不是等事情出来了,故意为难施工单位。甲方应该通过工作联系单要求监理。如果出现事后控制,一般是施工单位拿出处理意见,报监理甲方审批,因为监理不想担责任。。 |
浙江 其他 | 建筑设计