厂房13.3米高框排架柱,如何浇筑砼?

发表于2010-08-09     5899人浏览     8人跟帖     总热度:72  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-08-10 05:31:33

 发表于2010-08-09   |  只看该作者      

2

我做过,牛腿下面的模板应根据牛腿间这段距离分成四块,这样比较合理。打混凝土有牛腿分两次打,一次在牛腿往下打,第二次从上面往下打。如果没有牛腿,分三次打,模板中间开洞。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-10 05:31:40

 发表于2010-08-09   |  只看该作者      

3

以下是引用libjk-888在2010-8-9 16:12:00的发言: 我做过,牛腿下面的模板应根据牛腿间这段距离分成四块,...
模板中间开洞的话,只能人工入料吧?是不是得用溜槽?侧面开洞的话,混凝土得用小石子吧?

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2010-08-10 05:31:44

 发表于2010-08-09   |  只看该作者      

4

结合牛腿以及连系梁位置分段浇筑,柱主钢筋分段亦按浇筑分段.

奖励      

  • 奖励于 2010-08-10 05:31:48

 发表于2010-08-10   |  只看该作者      

5

现在的振动棒比较长,10米长都比较常见,可以在柱侧溜槽,一次浇筑
也可以想楼上

奖励      

  • 奖励于 2010-08-10 22:43:54

 发表于2010-08-10   |  只看该作者      

6

从施工难度上来说,应该分次浇捣

奖励      

  • 奖励于 2010-08-10 22:43:59

 发表于2010-08-10   |  只看该作者      

7

建议分两到三次支模,分段浇筑混凝土

奖励      

  • 奖励于 2010-08-10 22:44:03

 发表于2010-08-10   |  只看该作者      

8

建议沿着柱子高度方向每3.5米就开设一个倒料口,总共3个口就够了。做个木头的溜槽,混凝土顺进去。塌落度大一些。然后振捣密实。把口封好。继续往上一节浇筑。
浇筑到柱高度一半的时候,宜停下来歇一会,过1-2小时在继续浇筑(视当地气温在混凝土初凝前)

奖励      

  • 奖励于 2010-08-11 16:11:03

 发表于2010-08-22   |  只看该作者      

9

按照8楼给的意见,是否可以将整个柱子完全支模完成,然后开口,统一倒料,然后封闭,到一半高时,6米或者7米的位置,等初凝,再浇筑。
我没做过,但是这样有个好处是柱子模板一次校正即可,但缺点是如果柱子太大,如何保证十多米高的柱子在浇筑过程中不发生偏移。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-23 04:34:38

langziyyq

山东 抚州 | 建筑施工

5 关注

2 粉丝

7 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20