原来悬挑脚手架,是预埋工字钢,里面两米,伸出墙面一米八。 现在领导觉得外架拆除时,拔工字钢危险系数较大(我们都是30层以上的建筑)。就要在墙上或梁板上预埋螺栓,工字钢一端焊上钢板与螺栓连接,现场老员工觉得不安全,各位计算比较好的帮忙算算是否可行。 |
综合以上的问题,大家帮忙算算,这样搭架子是否可行,过程中应该注意点什么。主要控制那些方面。。或者是怎么修改可行性好一点。麻烦了。我现在在CAD里面先模拟搭一边,先把各种配件的数量弄个大概!!! |
你这样的做法的确挺冒险,因为我目前尚未见过外架只依靠钢板与埋件连接的,你说的卸荷就是钢丝绳可不计算在内,因为卸荷的力无法准确计算,需要用拉力计拉出实际值,所以计算一般不考虑。你这样的属于纯悬挑构件,靠几个螺栓,是不是有点不安全。 再就是听你说外架靠钢管与剪力墙硬顶,不伸入室内,那有没有硬拉措施,硬拉硬顶更好点,如果埋钢筋,软拉结的话,钢筋基本没什么用。 |
非常感谢提供参考资料。。 现在正在研究钢结构,准备验算一下工字钢伸入里面的受力与螺栓连接的受力区别。如果可行,的确是省了钢材和二次收口的工序,最主要是外架拆除时,抽取工字钢时的安全性有了提高。。 拉结点是硬顶硬拉(钢丝绳拉),这样避免了凸窗等部位出现拉结点渗漏水现象。 |