坡屋面挂瓦施工方案 1.工程概况: 该工程屋面包括平屋面、坡屋面,上面有塔楼及老虎窗。屋面防水层采用两道SBS改性沥青防水卷材,平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为2%,坡屋面排水坡度为45°~70°。 2.施工顺序 坡屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层 → 钉顺水条→粘保温板→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理 →检查验收→淋水试验。 平屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层→保温板→钢筋网片→细石砼→嵌缝→细部处理→检查验收 3.主要施工方法 3.1找坡层(最薄处40厚膨胀水泥珍珠岩找坡) 3.1.1 配合比:1∶8(水泥∶珍珠岩) 3.1.2 所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。 3.1.3留置分格缝(兼做排气道):每5m见方留10宽缝,缝内敷设Φ50PVC管,管身周体打孔,作为排气通道。出屋面排气管采用Φ50PVC管情况留设),同时要做好防水措施,排气孔高度自屋面最高点向上30 |
3.4保温层(35厚挤塑板) 3.4.1作业条件 (1) 基层应平整、干燥和干净,并经验收合格后方可进行保温层的施工。 (2) 穿过屋面的管根部位,应做好细部处理。 3.6平瓦屋面 3.6.1施工准备工作 (1)顺水条、挂瓦条的施工要求 ① 先将30×35木顺水条用7 |
3.5细石砼保护层 平屋面细石砼保护层施工前,应将挤塑板表面清扫干净,检查挤塑板平整度、排水坡度和完整性,支设好分格缝的木条,根据工程实际情况,分格缝规格为 2000×3000,外围分格缝距女儿墙边及斜屋面阴角为300,缝宽为30,厚度为细石砼保护层厚度(35厚)。同时,钢筋网片应符合设计要求,Φ4间距200双向钢筋网,双向钢筋网片,采用成品钢筋网片, 规格为 2000×3000,其位置已居中偏上为宜,保护层不小于10 |
河北 太原 | 建筑施工
2 关注
4 粉丝
6 发帖
45 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)