这确实是个实际的问题,但也没什么更好的办法 通常如果柱子的混凝土比梁板的混凝土标高高出两个级别的话就必须得用钢丝网扎上 如果高一个级别的话就不需要扎了 |
就没有更好的办法吗, 设计理论上是好的,但在实际施工中,人为的造成施工缝,甚至断梁,不是更加产生隐患吗 |
当框架柱混凝土强度等级高于框架梁、板的混凝土强度等级不超过一级时;或不超过两级,但节点四周均有框架梁是,节点核心区可按框架梁、板的混凝土强度等级同时浇筑,当不满足本条件时,梁柱节点核心区混凝土易按框架柱混凝土强度等级单独浇筑,当下应该采用的办法一般在框架柱混凝土初凝前(一般2-3小时)浇筑框架梁、板混凝土,在框架柱混凝土浇筑时采用模板在0.5h(梁高)处临时封堵。 |
为了施工方便加快施工进度,梁柱节点核心区混凝土需要与梁同时浇筑时,应同设计工程师协商,在框架梁与框架柱的结合部位增加框架梁的水平腋,并配置附加钢筋,使节点核心区的面积加大,加强对节点核心区的约束,也可以同时浇筑节点核心区混凝土。 |
安庆 | 建筑施工
3 关注
21 粉丝
85 发帖
45 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)