怎样控制预埋线管处的现浇板裂缝

发表于2010-05-18     3837人浏览     4人跟帖     总热度:10  

在楼房的设计中,设备专业特别是电气专业,大多将照明、有线电视、通讯等所需的管线直接敷设于现浇板中,而且有时集中于某一处现浇板中的管线多达7-8根,并且这些管线的直径多为2-3cm,线管在敷设时立体交叉穿越,由此就会使该处现浇板厚度大大削弱,从而引起现浇板在该处开裂,可在施工中怎样才能控制这些裂缝?
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-05-18 21:15:14

 发表于2010-05-18   |  只看该作者      

2

1.控制好线管间距
2.绕行可以的话尽量不要立体交叉穿越
3.集中、交叉处加铺钢筋网片

奖励      

  • 奖励于 2010-05-18 21:15:23

 发表于2010-05-18   |  只看该作者      

3

管线在横向与竖向都不要重叠,要合理安排好管线走向,管线埋设尽可能居楼板厚度中间,上部如无负筋宜设防裂网片。控制好砼的坍落度与水灰比,保证砼振捣密实。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-18 21:15:38

 发表于2010-05-18   |  只看该作者      

4

赞同以上做法

奖励      

  • 奖励于 2010-05-18 21:15:43

 发表于2010-05-19   |  只看该作者      

5

直径大点的必须从梁过,小的可以从板过,并不要重叠