后浇带混凝土强度必须比原来大一个等级吗?

发表于2010-05-10     26224人浏览     11人跟帖     总热度:76  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-05-11 20:49:42

 发表于2010-05-10   |  只看该作者      

2

以下是引用舞剑在2010-5-10 22:14:00的发言: 如题。...
规范我也没翻到,但是我接触的工地中,《结构总说明》里,都提到后浇带是用高一级的混凝土加微膨胀剂来浇筑。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-11 20:49:50

 发表于2010-05-11   |  只看该作者      

3

曾经专门去规范中找类似的规定,但是一直没有找到,不知道结构设计规范里有没有。一般都是设计院设计人员在结构总说明里,要求后浇带的砼是用高一标号的加微膨胀剂的混凝土。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-11 21:15:58

 发表于2010-05-11   |  只看该作者      

4

施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以―种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。
作法如下:后浇带采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,水中养护14天的混凝土限制膨胀率大于等于0.015%.后浇带中梁、板钢筋跨内均增加20%,后浇带应待主体结构完成60天且沉降稳定后再用较相邻砼强度等级高一级的膨胀砼浇注。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-14 07:18:24

 发表于2010-05-11   |  只看该作者      

5

1,为确保新旧混凝土结合,不出现裂纹,后浇带在施工时,浇注后浇带的砼应比后浇带两侧施工的砼高一个强度等级,且砼内应掺少量的膨胀剂,保证减少浇注砼产生收缩,保证后浇砼和原有砼能够很好的连接,并确保新老砼之间不因施工先后产生裂缝。
2,后浇带的混凝土因一次浇筑量小,因而通常采用现场搅拌混凝土的方法,且后浇带应用强度等级提高一级、早强、补偿收缩的混凝土浇筑,所以应单独申请混凝土配合比。施工中应提前做好水泥、砂、石和外加剂及掺合料的进场检验和试验工作,及时申请混凝土配合比。浇筑时认真计量,在混凝土浇筑时按规定留置标准养护试件和同条件养试件,用以检验和证明后浇带混凝土的强度。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-14 07:19:36

 发表于2010-05-11   |  只看该作者      

6

大一等级

奖励      

  • 奖励于 2010-05-14 07:19:40

 发表于2010-05-12   |  只看该作者      

7

后浇分很多种,水平的有施工缝、温度后浇带、沉降后浇带;还有诱导缝;一般诱导缝存在于地下室外墙,其后期处理很麻烦。不知道各位在后期处理诱导缝时的具体做法是什么?
在实际施工过程中,如果是根据施工方案留设的施工缝一般在浇筑的时候没有严格在接缝位置浇筑高一等级并加膨胀剂的混凝土,但温度后浇带和沉降后浇带是必须加高一等级并加膨胀剂的;诱导缝处理还得加抗渗

奖励      

  • 奖励于 2010-05-14 07:19:46

 发表于2010-05-12   |  只看该作者      

8

只能说后浇带按如此要求浇筑混凝土是常识。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-14 07:19:50

 发表于2016-03-06   |  只看该作者       筑龙币+5

9

规范是这么要求的   一般图纸设计也是这么要求

 发表于2016-03-08   |  只看该作者       筑龙币+5

10

后浇带内的后浇混凝土,应使用无收缩混凝土灌实。无收缩混凝土可以采用膨胀水泥拌制,也可以采用掺加具有膨胀作用的外加剂的普通水泥拌制,混凝土强度至少与先浇混凝土相同或提高一级。
后浇带内的后浇混凝土的浇灌时间,按不同类型的后浇带选择不同的浇灌时间。伸缩后浇带——根据先浇灌混凝土的收缩完成时间而定。不同水泥品种,不同水灰比,不同的温度条件养护的混凝土要区别其收缩完成的时间而定,一般为浇注施工后60d 进行后浇带混凝土浇灌,在工期要求紧迫和有特别困难时,也不应少于30d。留置沉降后浇带,一般宜在建筑物沉降稳定后,再浇注后浇带的混凝土。
后浇带的接缝形式,必须严格按施工图施工。施工缝施工时要用堵头板或根据接口形式在堵头板上装凸条。在浇注混凝土前要进行已硬化的混凝土表面的清理、凿毛、湿润,对该处的混凝土一定要振捣密实,以使混凝土与已硬化混凝土紧密结合。尤其是地下室底板更要注意提高其结构自防水能力,避免渗水现象。

舞剑

辽宁 丰台区 | 建筑施工

8 关注

17 粉丝

161 发帖

53 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20