在施工中,试块龄期到后,送实验室试压,实验室经过对每组3个试块进行试验所得到实际抗压值: 1、按照GBJ107-87的3.0.2(一)、(二)给出该组试块强度代表值,那么,与设计值偏差多少可以参与评定? 2、按照GBJ107-87的3.0.2(三)给出不应该作为评定依据,这时可以进行检测验证,是否不参与评定,只要评定结果合格,可以不进行检测验证? 这些仅仅从组成一组的3个试块的离散程度,决定该组试块的强度代表值的原则或不能参与评定。例如C30,3个试块强度是C15、C16、C17,按照GBJ107-87的3.0.2(一)、(二)给出该组试块强度代表值应该是C16,偏差47%,能够参与评定吗?偏差更多呢? 例如C30,3个试块强度是C80、C80、C80,按照GBJ107-87的3.0.2(一)、(二)给出该组试块强度代表值应该是C80,偏差166%,能够参与评定吗? 关于此问题,我在论坛查阅了很久,各种解释不能令我信服,主要有如下几种观点: 一 、取值0.95――1.15倍设计值,只要依据按照GBJ107-87的4.2.1,但是本条是平均值大于1.15倍,未涉及单组织代表值的偏差上限;当然也有0.85-1.15,理由是4.1.1和4.2.1,同样没有说服力。 二、上限2个强度等级,下限0.9,也没有出处; 三、按照1倍或1.645倍、2倍标准差,我能够接受,因为偶然误差属于正态分布,1倍或1.645倍、2倍标准差分别对应一定的可信度,但是,我不知到出处,而且2倍太大,况且不知道标准差从何而来,按照GBJ107-87的附录二取小值吗?? 混凝土试块强度代表值与标准值偏差界限到底是多少是合格的可以参与评定? 不能作为评定依据的离散试块组,是否只要评定结果合格,可以不进行检测验证? |
这个问题,前期有不少帖子已经做了回答,如果不怕烦,再说一下无妨: 对楼主来说,通过您提出的疑问,我觉得您还是对混凝土强度评定的误解。 要想知道强度如何评定,首先要知道砼配比的来历:首先根据设计要求混凝土强度即混凝土立方抗压强度标准值,确定实验配制强度即配制强度=标准值+1.645σ(σ值的选定一般C<20为4,≥C20 一,取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值;(都不超过) 二,当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试块的强度代表值;(有其中一块超过) 三,当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定依据。(有两块同时超过) 您举例的试块,更不能作为评定依据。 不多叙,共商,请高手支招。 |
二楼,非常感谢您的回答,您所说的我知道,但是你没有回答我的问题: 1..混凝土试块强度代表值与标准值偏差界限到底是多少是合格的,即可以参与评定?90%-115%?85%--160%?等等,还是没有界限要求?我们经常接到实验室电话,试验合格或不合格,根据什么判定的?依据是什么?? 2.不能参与混凝土评定的离散试块组(也就是实验室认为不合格的试块),是否只要评定结果合格,可以不进行检测验证? 我在发帖时依据查阅了不少帖子,我觉得他们的取值都是根据规范断章取义,没有说服力. 请指正!!! |
混凝土评定合格的 标准是什么,你先理解了,然后你在了解一下混凝土配合比的适配的计算规则。 |
1、砼强度评定实行双控:即最小值控制、平均值控制,平均值有算平均和统计平均之分,所以需要笔算,最小值一般来说口算即可。 2、不能参与评定就是不能参与评定,与合格与否没有必然的对应关系。 3、“接到实验室电话,试验合格或不合格,根据什么判定的?依据是什么??”,这种情况不排除试验室“对混凝土评定合格标准的理解不够的可能,”当然试验室如果确认你预定的组数不够,代表值低于最小值情况已经出现,当然可以电话通知你不合格了。 |
6楼,原则性的都明白,具体指标呢? 你根本没有回答我的问题. |
浙江 嘉兴 | 建筑施工