标养和同养的八大区别,试块送检必须明白的事情

发表于2010-01-30     24402人浏览     13人跟帖     总热度:228  

标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):
1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。
3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。
5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。
6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-01-30 18:24:52

 发表于2010-01-31   |  只看该作者      

2

看了此贴,对于标养、同养的疑问豁然冰释,谢谢了。

奖励      

  • 奖励于 2010-01-31 16:14:39

 发表于2010-01-31   |  只看该作者      

3

明白啦

奖励      

  • 奖励于 2010-02-01 00:07:15

 发表于2010-01-31   |  只看该作者      

4

这资料值得大家学习,比较透彻。

奖励      

  • 奖励于 2010-02-01 16:39:44

 发表于2010-01-31   |  只看该作者      

5

楼主说的:[①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。]的规定是老规范,是错误的。根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》第10页第5.5.2条之规定:采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标养室中养护。

奖励      

  • 奖励于 2010-02-01 16:39:51

 发表于2010-02-04   |  只看该作者      

6

不错,说得很清楚

奖励      

  • 奖励于 2010-02-04 22:59:03

 发表于2010-02-04   |  只看该作者      

7

以下是引用454885390在2010-1-31 23:38:00的发言:楼主说的:[①标养试块就是在标养室养护的试块....
454885390兄弟说的不错,楼主说里面很多都过期规范上的,不知道楼主想干嘛?误导别人还是想干嘛!

奖励      

  • 奖励于 2010-02-04 22:59:07

 发表于2010-02-04   |  只看该作者      

8

楼主说1.标养条件不对;
2、没有看明白;
3、无论标养还是同养,不合格都是要找有资质的外检单位实体检测;
4、可能是房建上的要求,至少我知道跟交通上不一样,我没有看过不多说了;6、楼主漏规范应该还有一句话,因为0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。如果冬天温度都很低,到60天怎么办?原话记不住,等有空找到发上来,大概意思上如果超过60d,要得到监理试验工程师的同意吧,意思就是可以协商;
5、同样是标养条件不对;
7、这点也没有看明白,是不是楼主混淆同养试件的定义,“关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。
”楼主说7D送检是不是看强度够没有够拆模啊!!推测
8、也不知道什么意思,评定验收,不就是分项工程,单位工程验收吗?
9、我觉得把“试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。”放在9句上好点;关于第二点,我只能说我们这直接用设计强度,我知道也是不对,但是87规范上说很模糊。
如有得罪,请海涵!!愚见,有错请指出

奖励      

  • 奖励于 2010-02-04 22:59:17

 发表于2011-07-17   |  只看该作者      

9

奖励      

  • 奖励于 2011-07-18 01:22:14

 发表于2011-07-17   |  只看该作者      

10

我有点不赞同上一楼的第6点说法,等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d,可是超出60d已经算不合格了才对,算是超期了。监理试验工程师怎么能同意协商?

奖励      

  • 奖励于 2011-07-18 01:26:58

青草獾

湖南 随州 | 建筑施工