2

框架结构中的框架梁、框架柱及剪力墙结构及暗梁的纵向钢筋都要进行屈强比验算。

奖励      

  • 奖励于 2009-10-21 22:07:56

 发表于2009-10-21   |  只看该作者      

3

抗震等级为一、二级的框架结构(当然不包括剪力墙结构),其纵向受力钢筋(当然不包括构造钢筋、箍)

奖励      

  • 奖励于 2009-10-21 22:07:18

 发表于2009-10-21   |  只看该作者      

4

主要受力的结构钢筋

奖励      

  • 奖励于 2009-10-21 21:52:57

 发表于2009-10-21   |  只看该作者      

5

现在已经有几种看法了。
个人意见,框架结构中的框架梁、框架柱、剪力墙及暗梁的纵向钢筋都要进行屈强比验算,基础底板承台钢筋、箍筋、分布筋及楼板钢筋都不用进行屈强比验算,不知这个理解到底对不对?
有网友能给出确切的答案吗?
继续期待!

奖励      

  • 奖励于 2009-10-22 03:00:28

 发表于2011-04-19   |  只看该作者      

6

《GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范》中5.2.2  对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:

1  钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

2  钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

不是“剪力墙结构”对有抗震设防要求的框架结构。看好了每一个字

框架结构:由框架柱和框架梁组成的空间结构。

框架剪力墙结构:在框架结构中设置一些剪力墙,以加强结构抵抗水平地震力的作用。

纯剪力墙结构:整个建筑物都采用剪力墙结构,包括墙身、墙柱(暗柱、端柱)墙梁(暗梁、边框梁)