地下室水平施工缝的处理?

发表于2009-10-09     7025人浏览     11人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-10-10 00:36:04

 发表于2009-10-09   |  只看该作者      

2

地下室水平施工缝钢板止水带在框架柱处贯穿柱子,箍筋被截断后焊接在止水钢板上。
钢板止水带的接头采用焊接。
做法如下图所示:

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-10-10 00:36:31

 发表于2009-10-09   |  只看该作者      

3

钢板止水带仅3厚,箍筋焊在上面可靠吗?可否钻孔穿过?

奖励      

  • 奖励于 2009-10-10 00:36:33

 发表于2009-10-09   |  只看该作者      

4

钢板止水3厚,现在施工都是采用焊接处理,穿孔焊接会影响防水的效果。

奖励      

  • 奖励于 2009-10-10 00:36:39

 发表于2009-10-09   |  只看该作者      

5

楼上的图很有代表性!切忌不能钻孔,否则后患无穷!焊接时注意焊机电流不要过大,否则,很容易将止水钢板击穿!

奖励      

  • 奖励于 2009-10-10 04:04:47

 发表于2009-10-09   |  只看该作者      

6

钢板止水带的搭接不得小于100mm

奖励      

  • 奖励于 2009-10-10 04:04:53

 发表于2009-10-09   |  只看该作者      

7

接头处需双面焊

奖励      

  • 奖励于 2009-10-10 04:04:56

 发表于2009-10-09   |  只看该作者      

8

图集上的止水带高度不低于200,图中的只有50高吧,这么小能控制住吗?
我说的不是施工缝位置,而是说止水钢板的宽度

奖励      

  • 奖励于 2009-10-10 05:29:30

 发表于2009-10-10   |  只看该作者      

9

箍筋焊在止水板上行吗?如果做试验,箍筋的破坏一定是在焊缝处。还有更好的办法吗?

奖励      

  • 奖励于 2009-10-10 15:57:17

 发表于2009-10-10   |  只看该作者      

11

一半水平施工缝的钢板止水带必须穿过柱子,不能在柱边断开,与箍筋交叉的部位,将箍筋割断了焊在止水钢板上,根据规范要求,止水钢板的厚度必须为3厚。
绝对不能为了箍筋把钢板烧穿,这样会影响止水钢板的防水效果,留下渗水隐患,后患无穷啊。
按上面图片上的做法是对的。

奖励      