地下室水平施工缝钢板止水带在框架柱处贯穿柱子,箍筋被截断后焊接在止水钢板上。 钢板止水带的接头采用焊接。 做法如下图所示: |
钢板止水3厚,现在施工都是采用焊接处理,穿孔焊接会影响防水的效果。 |
楼上的图很有代表性!切忌不能钻孔,否则后患无穷!焊接时注意焊机电流不要过大,否则,很容易将止水钢板击穿! |
图集上的止水带高度不低于200,图中的只有50高吧,这么小能控制住吗? 我说的不是施工缝位置,而是说止水钢板的宽度 |
箍筋焊在止水板上行吗?如果做试验,箍筋的破坏一定是在焊缝处。还有更好的办法吗? |
一半水平施工缝的钢板止水带必须穿过柱子,不能在柱边断开,与箍筋交叉的部位,将箍筋割断了焊在止水钢板上,根据规范要求,止水钢板的厚度必须为3厚。 绝对不能为了箍筋把钢板烧穿,这样会影响止水钢板的防水效果,留下渗水隐患,后患无穷啊。 按上面图片上的做法是对的。 |