地下室伸缩缝由于沉降造成裂缝漏水严重(急)

发表于2009-09-26     4532人浏览     8人跟帖     总热度:25  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-09-27 16:50:32

 发表于2010-03-28   |  只看该作者      

3

我发现就这个事情多可以写个论文了,嘎嘎

奖励      

  • 奖励于 2010-03-30 05:08:27

 发表于2010-03-29   |  只看该作者      

4

我是新人,看看这个...

奖励      

  • 奖励于 2010-03-30 05:08:30

 发表于2010-04-02   |  只看该作者      

5

此修补方案不错,看来楼主的确是花费不少心思,不知道能不能看看你们的结构图。能发我qq邮箱吗?学习先。

奖励      

  • 奖励于 2010-04-03 03:17:19

 发表于2010-04-09   |  只看该作者      

7

有几个问题要问楼主:地下室底板处在地下水位以下,水头3米左右,你在处理时,是否还在降水,如不是,那你处理时底板是否漏水,漏水情况下还能处理好吗?另外设计为什么留缝而不用后浇带?另外设计应该考虑抗浮问题。

奖励      

  • 奖励于 2010-04-10 00:50:51

 发表于2010-04-11   |  只看该作者      

8

楼上的朋友问题很犀利,我在修补时,该缝渗水严重,与其说渗水不如说涌水,在施工时实际是先使用堵漏王堵住涌水的,而后在进行修补的。另外由于地下室长度较大,故而设计了伸缩缝。至于上浮,主要是地下室上部覆土在事故发生时没有完成,这个对施工单位来说要有一个过程的,正好给碰上了,呵呵

奖励      

  • 奖励于 2010-04-11 21:44:17

 发表于2010-04-18   |  只看该作者      

9

看了,很好,有参考价值!谢谢!

奖励      

  • 奖励于 2010-04-18 23:03:22

 发表于2013-11-17   |  只看该作者      

10

看看,学习下。

 发表于2013-11-17   |  只看该作者      

11


地下室伸缩缝渗水处理方案
一. 质量事故概况:
本工程于2010年11月开工建设地下室至2011年11月时主体结构封顶,由于不断增加荷载造成各栋沉降不均,以及雨季来临地下水位骤然升高等不可抗力因素,地下室在浮力和荷载承受的作用下上浮及下沉,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。
在下图第一、三区域内分别为5#结构主体和6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经封顶,形成一定荷载,因此伸缩缝呈现不同程度的裂缝。
具体情况如下:(相应部位见下图)
1.5#楼通道处伸缩缝:
地板部位:橡胶止水带被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。
侧墙部位:南北面均有较为严重的裂缝,并存在渗漏严重。
顶板部位:有裂缝存在,但经我单位在迎水面处理后,现已经没有渗水现象。
2.6#楼和7#楼通道处伸缩缝:
地板部位:情况与5#楼通道处伸缩缝相似:
侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。
顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。整个顶板部位多有轻微裂缝存在。
二. 先决条件:
第二区域最大处上浮100mm,最小的为40mm,在覆土65cm(设计覆土为1m)后,第二区域开始沉降,到目前为止下沉量在50mm左右,由于无法确定第二区域是否已经稳定,所以必须做一个沉降测量,在确认覆土厚度达到设计要求后,沉降稳定的情况下,方可实行以下方案。
沉降观测点如下图设置:
三. 质量事故处理方案及施工程序:
根据现场情况及渗水严重程度,分段进行处理:
本方案应用到4种不同的施工方法,应用于不同部位,具体如下:
1:凿除重新浇筑;应用于底板伸缩缝的两端及东北面的剪力墙(约2.5m)。
2:伸缩缝高压注浆;应用部位:于底板及剪力墙伸缩缝处。
3:细小裂缝注浆;应用部位:整个伸缩缝有细小裂纹处。
4:卷材重新铺设;应用于顶板。
1.处理办法一:凿除原混凝土重新施工:
a.适用部位:底板A-D段和F-J段,东伸缩缝北侧墙,F-J/30-31部分顶板。
b.施工程序:
由于目前无法确定原先的止水钢板是否被破坏或其破坏的程度,先编制两种预案,视现场情况灵活运用:
预案一:当混凝土凿至止水钢板面时发现钢板已经损坏,无法保证止水功能时,按下列步骤施工:
1. 将两轴线间500mm的混凝土凿除,在凿除过程中保护好原有钢筋,将其向上翻起,避免凿伤钢筋。在临界面小心仔细打凿,避免松动边缘部位。
2. 取出原有止水钢板,尽量不要破坏,如遇无法保全的情况,按横向面将钢板切断,可分段妥善保存。对有变形的或有孔洞的钢板全部作废料处理,按米数重新制作钢板补足。
3. 采用人工凿毛处理凿除面,要求凿成细孔,仔细认真施工,并清洗干净,表面无松动混凝土。
4. 在凿除面设置遇水膨胀止水条,贴紧凿除面用水泥钉钉牢。在原伸缩缝位置按原图纸重新设置不锈钢止水钢板。
5. 重新绑扎钢筋及缝中支模(采用挤塑板)。
6. 重新浇筑混凝土,混凝土高于原先一级,振捣密实,按后浇带处理要求,并养护。
7. 按原图纸处理完毕伸缩缝设置。其余操作按规范施工。