请问各位,坡屋面与平屋面屋面坡度的界限是多少

发表于2009-09-15     8845人浏览     5人跟帖     总热度:11  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-09-15 18:08:02

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      

2

坡屋面和平屋面的划分以坡度大小而定,平屋面并不是绝对的平,也是有坡度的,只是很小而已,否则无法排出屋面积水。现在尚无法规严格界定,防水界认为坡度大于10%(5°48')即为坡屋面。屋面坡度小于5%(2°54')系为平屋面。
  为什么坡度界定大于10%,因为10%的坡度可以作构造防水,采用金属板材。如果小于10%的坡,不能作构造防水,只能全封闭防水。如果使用小块瓦防水,坡度应大于30%(16°45'),否则雨水从瓦缝中倒灌。
  坡度小于5%为平屋面理由是哪些?平屋面可以上人,不须防备滑跌,人可以在上走动,小于2%的坡度的屋面,可用作运动场、晒场、蓄水池、舞场等。平屋面必须用全封闭材料防水。
  坡度5%~10%之间的屋顶既不能用瓦作构造防水,也不能作上人屋面,更不能作运动场和蓄水池,系为两种屋面形式的过渡带。
  坡度大于140%(55°)应按尖顶防水进行设计。

奖励      

  • 奖励于 2009-09-15 18:14:09

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      

3

十分感谢ZHAOGFURTHER专家!请教下,工业厂房是否结构找坡更合理些呢?我们这边是一通三的工业厂房,三楼偶尔有值班人员居住,以前屋面用mlc保温材料,但是容重和厚度很难控制,现在想换成挤塑聚苯乙烯做保温层。以前是2%坡度平屋面,建筑找坡,现在所以想把大梁抬高200做结构找坡,是否更经济?专家

奖励      

  • 奖励于 2009-09-15 19:11:58

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      

4

以下是引用ericchang在2009-9-15 10:49:00的发言:十分感谢ZHAOGFURTHER专家!请教下,工业厂房是否结构找坡...
非常不好意思,我不是专家,我还在学习中!
我建议您用结构找坡,当然,如果您是施工单位,而且设计也是建筑找坡,那么还是应采用建筑找坡的,除非您找设计商量并同意调整!

奖励      

  • 奖励于 2009-09-15 19:14:27

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      

5

哈哈,谢谢ZHAOGFURTHER,太感谢了!谢谢

奖励      

  • 奖励于 2009-09-15 19:43:21

 发表于2009-09-16   |  只看该作者      

6

坡度小于5%为平屋面

奖励      

  • 奖励于 2009-09-18 20:53:16