窗台压顶做法一般都是根据设计图纸的,有施工单位为质量考虑,把外窗台压顶做成贯通的,意思不至锚入支座250呢,一直锚到端头,这样可防止外墙在窗台处的裂缝。 内墙的窗台压顶就要求简单些来,锚入支座我们这里是100,只要方便安装窗框就可以来。 |
在地方标准中有设窗压梁的要求,在砌体设计规范中防止墙体开裂的措施条款里也有相关条款,对于轻质材料为了安窗牢固也设压梁。 |
我们这里很多做法是通长设置混凝土窗台压顶,现在不管是住宅还是厂房,窗墙比很大,所以基本上都是沿建筑物整个周长设置压顶,相当于多了一道圈梁 |
我们这里做法是要求两边伸入墙内600MM,且在板带内布置3根○8的钢筋。就是为了防止窗开裂。 |