GBJ108-87已废止。 按《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002的规定(详4.1.5),对于抗渗性能,每500m3需留一组标养试块,一组6个,每项工程不能少于两组。对于你的工程来说,如果整个工程的抗渗砼不到500m3,而且是一次连续浇筑完的,应该留至少两组。 同养试块是用来评定强度的,和抗渗性能评定是两回事,需不需要做由施工、监理、建设根据工程实际情况定,详《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002的D.0.1条款要求。如果同一强度等级的砼在别的部位也有,也不一定留,不过按重要程度和代表性来说,同一强度等级的砼,至少要留3组,其中1组选定在抗渗砼里也是正常的。 |
在编制施组时应当明确做出规定,应与甲方、监理共同商定确认。向你这种情况,应当留设同条件试块。抗渗砼一般用于基础及地下剪力墙,即是重要的受力构件,又是影响使用功能的构件。同条件试块应在正温以上养护不少于14天,且不大于60天,温度达到600度的天数。 |
2楼又是框框条条的,不能直接点。。。 谢谢3楼,那么同养和标养都要送检。 第三点有人回答么? |
影响多少应该与掉角的大小而定吧。书中一般不会有详细的规定。 |
1、一般留置2组抗渗,均为标准养护; 2、28天送检,但不超过35天; 3、小角是不影响的,不到缺陷的离谱~ |
福建 池州 | 建筑施工
2 关注
0 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)