这你的跟着施工单位浇筑砼的了 别人家浇筑了 就晚了 |
以下是引用ainixiaomin在2009-7-18 10:15:00的发言:这你的跟着施工单位浇筑砼的了 别人家浇筑了 就晚了... |
在梁腰上开不大于150的洞,位置应在梁跨中1/3范围内,梁高的中间1/3范围内,洞边及洞上下构造配筋 |
穿梁时,用钢套管。其余用塑料套管即可。 甲方要求除外。尽量不穿梁。 要求套管的管径比管线的管径大一号至两号。 至于配筋要求,只要图中需要穿梁的话,可以查找结构图,或者找设计人员。 |
上面各位说得都很对~! 线管穿梁要加套管! 我支持4、5楼的观点! |
水平穿过梁,一般的图纸都有说明的,竖向穿梁的的管子不能集中,以前发现有竖向比较多的都要求改为桥架了。 |
个人经验,只供参考; 1:开孔高度不得超过梁高的1/3,且洞宽不宜大于650,洞边距梁顶或梁底距离不小于200. 2、开孔应在梁的中部范围,孔尽量做成圆形。 3、多孔并列时,孔净距不得小于梁高的1/3及200mm 4、梁高小于450时,梁上不得留洞。 5、圆洞孔径小于50时,可不加筋,孔径大于200时,参照方洞要求加筋。 |
山东 上饶 | 房地产