采用平板振动器对于纯现浇板是不错的,但有梁板就得采用插入式振动棒了。我们也遇到过类似情况,可以和监理、业主解释,采用振捣棒振捣平台砼只要插点均匀,插点间距不大于振动棒的工作半径450mm,振动棒可以平拖着振动。说到底只要振捣密实,监理应该会认同的。 |
现在楼板大量开裂,就是因为没用平板,都用振动棒拖一道,没能很好的振捣到位,有条件当然用了。 |
10公分厚的板光靠振动棒拖一道肯定是不合理的,个人认为尽量使用平台振动器,这样能保证现浇板的施工质量。 |
关键是我今天下午已经去实践过了,因为我觉得10公分厚的现浇楼板用平板震动器肯定不行;所以我今天把业主、监理都叫上,看我们施工队用平板震动器振捣楼面混凝土,实践结果是经平板振动器振捣的楼面,造成混凝土离析、还有楼面混凝土根本无法收平。不信的话大家也可以去实践下。 |
平板振动器对于纯现浇板是不错的,但有梁板就得采用插入式振动棒 我们这一般使用振动棒,要求注意操作规范。拖一道肯定是不合理的。 |
能用就用呗,可能稍微麻烦一些,但是工程质量有保证啊。 我们单位主要是在做混凝土道路时(30公分左右的厚度)采用平板振捣器。 |
应该用平板振动器,因为光用插入式振捣器平拖,会在现浇板上形成一道沟,既砂浆窝。用平板振动器可以弥补这种质量缺陷,所以现场监理和业主的要求是对的。 |
以下是引用zgh1970在2009-7-13 20:40:00的发言:关键是我今天下午已经去实践过了,因为我觉得10公分厚的现浇楼板用平板震... |
浙江 舟山 | 建筑施工