2

我做过4.5m的全地下室,当时我的做法是在浇注地下室底板时先预埋经过加工的25的钢筋,(做成环状),在封剪力墙时把斜撑钢管和底板中预埋的钢筋连成一体,这样做的好处是梁板的竖向荷载和剪力墙的侧向力可以区分出来.不至于连成一体.

奖励      

  • 奖励于 2009-07-13 23:34:59

 发表于2009-07-10   |  只看该作者      

3

以下是引用刘念在2009-7-10 20:46:00的发言:我做过4....
但是我感觉这种做法可能会对防水造成影响!

奖励      

  • 奖励于 2009-07-11 22:17:28

 发表于2009-07-10   |  只看该作者      

4

1、这种作法是不太合适的。比较好的作法是在筏板上预埋短钢管或钢筋,你所说的斜撑采用钢管顶在钢筋上或与钢管扣接。
2、扫地杆应满设(但目前施工现场没有能够做到的),剪刀撑应按照JGJ130-2001中第6.8.2条的规定执行。需要每隔4排立杆设置纵向剪刀撑(两个方向均应设置),因层高高于4m,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步还应设置一道水平剪刀撑。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-11 22:18:13

 发表于2009-07-13   |  只看该作者      

5

以下是引用former1986在2009-7-10 22:28:00的发言:[quote]以下是引用刘念在2009-7-10 20:46:0...
但是我感觉这种做法可能会对防水造成影响!
底板预埋怎么会对防水有影响呢?难道你那工程底板要做防水?

奖励      

  • 奖励于 2009-07-13 23:35:05

 发表于2009-07-13   |  只看该作者      

6

用12的钢筋做成环状就可以了

奖励      

  • 奖励于 2009-07-13 19:58:00

 发表于2009-07-13   |  只看该作者      

7

以下是引用刘念在2009-7-13 11:13:00的发言:[quote]以下是引用former1986在2009-7-10 22:28:0...
但是我感觉这种做法可能会对防水造成影响!
底板预埋怎么会对防水有影响呢?难道你那工程底板要做防水?
对呀,就是要在底板做防水!

奖励      

  • 奖励于 2009-07-13 21:48:05

 发表于2009-07-13   |  只看该作者      

8

这种防水做法简直让人抓狂,是防潮吧。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-13 23:35:16

 发表于2009-07-13   |  只看该作者      

9

不知道大家为什么不相信我们的工地是真的是底板也做了防水!
这难道不符合常理吗?大家干了那么多年的工程就很少有在基础底板也做防水的?

奖励      

  • 奖励于 2009-07-14 02:31:43

 发表于2009-07-13   |  只看该作者      

10

基础底板是要做防水,但通常都在垫层上做,地下室外墙内防水倒是经常听说,底板回填了做防潮也见过,你那个在筏板上做没见过。