你的理解一部分正确,我很久不看规范了 说的也不一定准确,但是我的理解是这样的,
03g101-1 的33页有一个说明 受拉钢筋的最小锚固长度任何情况下不能小于250mm,这个不错,168小于250mm所以应该取250mm,但是他的计算依据应该还有你的梁的砼标号有关,施工有时候出现这样的情况,你的弯锚直线长度不能满足大于0.4lae情况,就是你的主梁的截面宽度不够,这样需要把你的水平部分变成倾斜的来做 尽可能满足长度。个人愚见。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-05 19:03:58

 发表于2009-07-05   |  只看该作者      

3

我师傅说250是指受拉锚固,这种情况就按12d考虑。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-05 23:48:09

 发表于2009-07-05   |  只看该作者      

4

我认为这个做法没有错,可以查看平法03G101第30页4.6.2和第65页,连梁底部钢筋锚固为12D,钢筋的锚固长度不小于250是针对受拉钢筋。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-07 01:13:37

 发表于2009-07-05   |  只看该作者      

5

呵呵。长见识了,学习学习,还有没有更好的答案啊,热情期待中

奖励      

  • 奖励于 2009-07-06 16:23:44

 发表于2009-07-05   |  只看该作者      

6

03G101上是说连梁钢筋锚固是12d,框架梁应该根据钢筋类别、混凝土强度等级,建筑物抗震等级等具体情况从图籍中选择相应的锚固长度。KL和LL在图纸上应该写的很明确。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-06 16:23:57

 发表于2009-07-05   |  只看该作者      

7

6楼的老兄,我说的是次梁的下部钢筋。L梁

奖励      

  • 奖励于 2009-07-06 16:24:02

 发表于2009-07-05   |  只看该作者      

8

次梁下部钢筋不是受拉?也许我搞错了?

奖励      

  • 奖励于 2009-07-06 16:24:07

 发表于2009-07-05   |  只看该作者      

9

你的理解是错误的。L的下部钢筋如支座12D,是03G101中的明确做法,属于构造配筋,并不是按照锚固考虑。因为根据梁的受力情况可知,在梁中弯矩最大,到支座处已经很小。有时配筋较多时部分梁下铁钢筋可以不用锚入支座。