电渣焊

发表于2009-06-04     1563人浏览     6人跟帖     总热度:10  

柱钢筋下层为25钢筋,上层为18钢筋,是否可以用电渣压力焊连接?同样下层为20钢筋,上层为25钢筋呢?
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-06-05 04:33:50

 发表于2009-06-05   |  只看该作者      

2

钢筋对接焊的直径差异要求是不超过2个级别,那么20与25的应该可以,而18与25就不行。

奖励      

  • 奖励于 2009-06-05 21:35:48

 发表于2009-06-05   |  只看该作者      

3

可以用电渣压力焊的,但是不提倡。
还有作为施工人员,一定要照设计图纸施工,按设计的钢筋连接方式施工。设计人员根据设计参数会严格计算的。如果设计人员没有标明,一定要书面提出确认连接方式,并让设计人员签字,这是对自己的保护。施工人员的职责就是照图施工,如果对图纸有异议,也一定要相关方确认,且不可擅自行事,更不可以自己确定连接方式。

奖励      

  • 奖励于 2009-06-05 21:36:01

 发表于2009-06-06   |  只看该作者      

4

参照03J101图集,上柱纵筋直径比下柱钢筋直径大且超过两级时,1.可以在梁顶处封头再预埋上层柱筋,2.可以将下层柱筋通至上层和上层较小直径钢筋绑扎搭接。
下层钢筋直径比上层钢筋直径小时,可以将上层钢筋的接头位置移至下层,电渣压力焊要求钢筋直径等级不应大于2级。20可以和25的焊接的。

奖励      

  • 奖励于 2009-06-06 16:53:25

 发表于2009-06-06   |  只看该作者      

5

二楼的说的对,可以用搭接焊!

奖励      

  • 奖励于 2009-06-06 20:38:54

 发表于2010-01-11   |  只看该作者      

6

下小上大的柱钢筋变化在03图集里有节点大样,为什么不能电渣压力焊而要绑扎,想过没有。如果没想过,到现场看下,柱筋的接长是不是要把下层柱筋伸过板,留个一定长度才能电渣压力焊,那下层20的钢筋伸上来了,本来是25的柱筋现在下面一截是20的了,你们说行不行。

奖励      

  • 奖励于 2010-01-11 20:20:18

 发表于2010-01-17   |  只看该作者      

7

以下是引用xmd301在2009-6-4 20:02:00的发言:柱钢筋下层为25钢筋,上层为18钢筋,是否可以用电渣压力焊连接?同样下层为...
在电渣压力焊中,建议两根被连接的钢筋直径不大于两个级别。25的钢筋可以和20的链接,如果大于两个级别,那就采用绑扎搭接的方式比较好。