挖孔桩护壁模板拆除时间?

发表于2009-06-02     3869人浏览     5人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-06-02 20:22:34

 发表于2009-06-02   |  只看该作者      

2

我的问题谁来答?
网友的问题,只要我知道,也许知道得不够全面;只要我有时间,也许回答的迟了一点,但我都尽量!
我的问题怎么就没有人理睬?

奖励      

  • 奖励于 2009-06-03 03:37:29

 发表于2009-06-02   |  只看该作者      

3

楼主啊。
我们工地上的人工挖孔的 摸板都是隔了一天才撤的哈,!!

奖励      

  • 奖励于 2009-06-03 05:24:11

 发表于2009-06-03   |  只看该作者      

4

以下是引用scx59在2009-6-2 20:43:00的发言:楼主啊。...
请问您们的“隔了一天”相当于混凝土浇筑后多少个小时?
冬天的气温5度24小时与夏天的35度24小时混凝土强度应该是有区别的,如果冬天的气温5度24小时混凝土强度就能满足模板拆除要求,夏天的35度还必须24小时吗?

奖励      

  • 奖励于 2009-06-03 17:00:05

 发表于2009-06-03   |  只看该作者      

5

我以为24小时之规定是以最不利因素考虑的

奖励      

  • 奖励于 2009-06-03 17:44:35

 发表于2009-06-03   |  只看该作者      

6

以下是引用二次注册在2009-6-3 9:26:00的发言:我以为24小时之规定是以最不利因素考虑的...
有道理,与我的理解是一样的,正式因为这样,我认为为了抓工期,是否能给出一个在实际施工的时候灵活判断的条件!

奖励      

  • 奖励于 2009-06-03 18:21:26