砼防水保护层出现裂缝的原因

发表于2009-06-01     2966人浏览     7人跟帖     总热度:10  

朋友们帮忙分析一下,本人在SBS防水层上施工的细石砼保护层,出现了约1-2毫米的通缝,是什么原因造成的呢?
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-06-01 22:03:32

 发表于2009-06-01   |  只看该作者      

2

可能是未按要求留置分格缝,或混凝土养护不及时等多种原因造成,问题没有列出施工状态和施工过程,产生裂缝的原因较多,一时就难以判定了。

奖励      

  • 奖励于 2009-06-01 22:03:36

 发表于2009-06-02   |  只看该作者      

3

收缩不均匀,正常。

奖励      

  • 奖励于 2009-06-02 23:24:27

 发表于2009-06-02   |  只看该作者      

4

裂缝从各方面说有面积太大未留分格缝导致变形缝;也有施工后养护不理想导致干缩裂缝;也可能是砼配合比不合理;也有是施工没处理好

奖励      

  • 奖励于 2009-06-03 03:36:51

 发表于2009-06-02   |  只看该作者      

5

混凝土出现裂缝的原因很多,我说的是在现场施工上!得根据现场分析,有可能是收面不及时,混凝土现场加水。。。。。太多了无法评价

奖励      

  • 奖励于 2009-06-03 04:00:57

 发表于2009-06-02   |  只看该作者      

6


这问题是你的细石保护层是否有配筋,是否按规定进行分格缝,养护是否适当?
在这个问题是把配筋提到保护层的上口留钢筋的保护层厚度就可,不宜把钢筋踩到下边,这是配筋的作用为防止混凝土受温度的影响而出现收缩裂缝。分格缝尽量留在转角等容易出现裂缝的位置,并把配筋在这位置断开。.屋面分格缝是专指的刚性防水层应设分格缝,依据2003全国民用建筑工程设计技术措施 规划 建筑中第7.3.3条
分格缝构造:

①分格缝的作用

设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小,从而减少其因伸缩和翘曲变形,可有效地防止和限制裂缝的产生。
②分格缝的设置位置

分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的交接处。分格缝的纵横间距不宜>6m。屋脊处应设一纵向分格缝;横向分格缝每开间设一道,并与装配式屋面板的板缝对齐;沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。
.屋面分格缝是专指的刚性防水层应设分格缝,依据2003全国民用建筑工程设计技术措施 规划・建筑中第7.3.3条(见图片1)
分格缝构造・分格缝构造

①分格缝的作用

设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小,从而减少其因伸缩和翘曲变形,可有效地防止和限制裂缝的产生。
②分格缝的设置位置

分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的交接处。分格缝的纵横间距不宜>6m。分格缝的位置可如图片2所示:屋脊处应设一纵向分格缝;横向分格缝每开间设一道,并与装配式屋面板的板缝对齐;沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。
分格缝的做法图片我不知怎么传上来,所以请谅解!
另外,做好养护和成品保护等工作。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-06-03 05:24:58

 发表于2009-06-02   |  只看该作者      

7

正常,在允许范围之内

奖励      

  • 奖励于 2009-06-03 05:25:03

 发表于2009-06-08   |  只看该作者      

8

原因可能很多种,看你的设计和施工是什么情况,根据情况才说得清楚。