先请楼主回答一下几个问题: 1、事前做方案考虑这个问题了吗? 2、事先在洞口周边增设了加强钢筋没有? 3、原来的楼板钢筋是单层还是双层? 4、楼板混凝土厚度是多少? 5、楼板跨度是多少? 6、楼面使用荷载是多少? |
就照片看钢板与板中钢筋是否有焊接等连接方式?如果有可靠连接你们的方案可行,如没有任何连接,建议水焊割除钢板植筋后浇筑砼。 |
事先未考虑这个问题! 洞口进行加强了! 原楼板是250mm,双层网片! 跨度8.3m。 用途为停车场 |
1、剔凿:将钢板剔凿掉; 2、清理:将剔凿后的洞口周边清理干净; 3、植筋; 4、封堵:用高一等级的混凝土给予封堵,掺膨胀剂; 5、养护; |
恩,结构设计建议剔除钢板,植筋浇混凝土! 还有就是400*400的洞口植筋有困难的! 如果做试验也不好做的! 还有一部分是人防区域,有点难办的! |
看图片这是结构层,应该其上还有建筑层。本人的意见是先在剩余格构柱铁件的四周上口焊接一扁铁,保证整个后浇部分不会脱落,然后在铁件内侧焊接钢筋,再支设底模,最后浇筑混凝土。日后做建筑面层时消除观感缺陷即可。 |
1、剔凿:将钢板剔凿掉; 2、清理:将剔凿后的洞口周边清理干净;最好把原有的混凝土也凿出5cm 3、植筋; 4、钢筋帮扎 4、封堵:用高一等级的混凝土给予封堵,掺膨胀剂; 5、养护; 基本和5楼主一样 |
如果重新浇混凝土到时基本上有渗水隐患,应该要考虑到这 |
北京 | 建筑施工
0 关注
8 粉丝
13 发帖
2 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)