先请楼主回答一下几个问题:
1、事前做方案考虑这个问题了吗?
2、事先在洞口周边增设了加强钢筋没有?
3、原来的楼板钢筋是单层还是双层?
4、楼板混凝土厚度是多少?
5、楼板跨度是多少?
6、楼面使用荷载是多少?

奖励      

  • 奖励于 2009-05-21 16:34:10

 发表于2009-05-20   |  只看该作者      

3

就照片看钢板与板中钢筋是否有焊接等连接方式?如果有可靠连接你们的方案可行,如没有任何连接,建议水焊割除钢板植筋后浇筑砼。

奖励      

  • 奖励于 2009-05-21 16:34:17

 发表于2009-05-20   |  只看该作者      

4

事先未考虑这个问题!
洞口进行加强了!
原楼板是250mm,双层网片!
跨度8.3m。
用途为停车场

奖励      

  • 奖励于 2009-05-21 16:34:27

 发表于2009-05-21   |  只看该作者      

5

1、剔凿:将钢板剔凿掉;
2、清理:将剔凿后的洞口周边清理干净;
3、植筋;
4、封堵:用高一等级的混凝土给予封堵,掺膨胀剂;
5、养护;

奖励      

  • 奖励于 2009-05-21 17:17:43

 发表于2009-05-21   |  只看该作者      

6

恩,结构设计建议剔除钢板,植筋浇混凝土!
还有就是400*400的洞口植筋有困难的!
如果做试验也不好做的!
还有一部分是人防区域,有点难办的!

奖励      

  • 奖励于 2009-05-21 23:29:26

 发表于2009-05-21   |  只看该作者      

7

看图片这是结构层,应该其上还有建筑层。本人的意见是先在剩余格构柱铁件的四周上口焊接一扁铁,保证整个后浇部分不会脱落,然后在铁件内侧焊接钢筋,再支设底模,最后浇筑混凝土。日后做建筑面层时消除观感缺陷即可。

奖励      

  • 奖励于 2009-05-21 23:40:15

 发表于2009-05-21   |  只看该作者      

8

本人认为植筋不现实,吊洞后盖个钢板。

奖励      

  • 奖励于 2009-05-22 03:15:39

 发表于2009-05-21   |  只看该作者      

9

1、剔凿:将钢板剔凿掉;
2、清理:将剔凿后的洞口周边清理干净;最好把原有的混凝土也凿出5cm
3、植筋;
4、钢筋帮扎
4、封堵:用高一等级的混凝土给予封堵,掺膨胀剂;
5、养护;
基本和5楼主一样

奖励      

  • 奖励于 2009-05-22 16:07:03

 发表于2009-05-25   |  只看该作者      

10

如果重新浇混凝土到时基本上有渗水隐患,应该要考虑到这