有无规范、标准或计算程序对型材的相关选择有相关的说明?我相信这个问题大家在工程实践中一定也有遇到的,如果有比较好的解决办法,希望让本人学习一下,谢谢! |
经多方查找,最后在国标图集02J603-1《铝合金门窗》和03J603-2《铝合金节能门窗》中发现有相关的基本窗抗风压性能计算表供选用,但未见如此长尺寸上悬、中悬窗的尺寸,05J621-1中有悬窗基本窗尺寸,但窗框又未使用铝合金型材,工业厂房的悬窗型材计算选用得进一步探讨。未经计算就选用50型材,可能在台风季节强风压作用下变形过大造成漏水。 但现场仍然选用50系列型材,不过由窗制作厂家提供了书面保证。 以上处理是否合理,希望高手点评。 |
海南 | 建筑施工
2 关注
2 粉丝
5 发帖
45 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)